Страница 1 из 13 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 125

Тема: ПЛК63 проблема с релейными выходами

  1. #1

    По умолчанию ПЛК63 проблема с релейными выходами

    Добрый день!
    В одном из проектов по диспетчеризации установлен ПЛК63-РРРРРР-М в котором задействованы релейные выходы для включения индикаторов на табло. Помимо ПЛК используются модуль расширения МР1, непосредственно подключенный к данному ПЛК и 5 модулей МВ110-8ДФ, подключенных по RS485. Все нормально работало 7 лет, но неделю назад индикаторы, подключенные к релейным выходам загорелись. Индикаторы отображают состояние входов удаленного модуля МВ110-8ДФ, поэтому изначально подозрение пало на него, но при тестировании никаких проблем с ним не выявилось. В конечном итоге при проверке ПЛК выявилось, что проблема явно с управлением реле- они сразу включаются при подаче питания до загрузки прошивки, все остальное активируется после загрузки прошивки и работает без нареканий. Замена ПЛК проблематична, т.к. в наличии нет, срок поставки 42 рабочих дня и единственный разумный вариант ремонт на месте, т.к. объект в отдаленном районе и отправка в ремонт это история на месяц. К сожалению, нет принципиальной схемы ПЛК, но подозреваю, что на управление реле стоит какой-то регистр и проблема с ним, т.к. включаются все реле одновременно. Просьба поделиться куском схемы или наименованием микросхемы, управляющей реле. Возможно ошибаюсь в своих выводах.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,653

    По умолчанию

    да вроде в ПЛК реле отдельно управляются, разве нет?

  3. #3

    По умолчанию

    Прежде чем менять ПЛК, надо подключиться к нему онлайн и посмотреть есть ли управление выходами, что в этом вашем регистре приходит. Может с передачей что то или в программе сбой, а реле нормально отрабатывают.

  4. #4

    По умолчанию

    До программы дело не доходит, т.к. реле включаются сразу при подаче питания до начала загрузки программы, после загрузки программы вся остальная периферия и обмен с удаленными устройствами работают штатно. Однозначно проблема аппаратная.

  5. #5

    По умолчанию

    Скорее всего они управляются через микросхему-регистр вывод которого управляет конкретным реле. Например если в него записывается 000000, то все реле выключены, если 000001,Ю то включается 1-е реле, если 111111, то включаются все, но это если регистр работает штатно. Если он сгорает так, чт о на его выходах все 1, то реле включаются все сразу и независимо от того что туда пытается записать CPU.

  6. #6
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валерий Баранов Посмотреть сообщение
    Скорее всего они управляются через микросхему-регистр вывод которого управляет конкретным реле. Например если в него записывается 000000, то все реле выключены, если 000001,Ю то включается 1-е реле, если 111111, то включаются все, но это если регистр работает штатно. Если он сгорает так, чт о на его выходах все 1, то реле включаются все сразу и независимо от того что туда пытается записать CPU.
    В настройках выходов есть "Безопасное состояние"
    Захват-01.png

    Его вроде с экрана ПЛК можно посмотреть/изменить

    Может "враги" подкорректировали?
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валерий Баранов Посмотреть сообщение
    Скорее всего они управляются через микросхему-регистр вывод которого управляет конкретным реле. Например если в него записывается 000000, то все реле выключены, если 000001,Ю то включается 1-е реле, если 111111, то включаются все, но это если регистр работает штатно. Если он сгорает так, чт о на его выходах все 1, то реле включаются все сразу и независимо от того что туда пытается записать CPU.
    Какая маркировка на нижней плате ПЛК?
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  8. #8
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    К посту #8

    Захват-02.png

    Параметр Безоп.сост.{N} определяет состояние соответствующего ВУ, когда
    основная программа не функционирует (загрузка прибора, «зависание» и т.д.). Ис-
    пользуется для поддержания определенного уровня сигнала на ВУ в аварийном ре-
    жиме контроллера. Задается в долях единицы с точностью 0,001. Используется как
    для аналоговых, так и для дискретных ВУ.
    Параметры ВУ можно устанавливать в ручном режиме управления с передней
    панели или по сети. При этом необходимо предусмотреть средства прекращения
    управления ВУ из пользовательской программы, т.к. в противном случаи введенное в
    режиме ручного управления значение будет заменено значением из пользователь-
    ской программы.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  9. #9

    По умолчанию

    Контроллер не вскрывался. Производство 2015г.

  10. #10

    По умолчанию

    Коллеги, речь о релейных выходах, контроллер 7 лет работал и никто туда не подходил, более того, даже не осталось исходников программы, т.е. программные проблемы исключены, нарушение работы, в том числе и программы, в данном случае может быть вызвано только аппаратными проблемами ПЛК . Решения проблемы всего 2- 1й)Новый ПЛК с тиражированием в него кода из старого и ремонт старого, но нужна схема. Остальное это все домыслы и фантазии.

Страница 1 из 13 12311 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.07.2018, 15:16
  2. Управление выходами ПЛК63
    от Push_ON в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 03.03.2011, 18:57
  3. ПЛК63: Управление выходами Т
    от Elka в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.02.2011, 13:18
  4. Проблема с аналоговыми выходами.
    от nalnik в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 27