Показано с 1 по 6 из 6

Тема: ПР102 программа не выполняется

  1. #1

    По умолчанию ПР102 программа не выполняется

    Здравствуйте, столкнулся с проблемой.
    Программируемое реле ПР102-24.2416.03.2, ПО V 2.32, заливаю программу - загрузка проходит успешно, после включения попеременно загораются лампы "Авария" и "Стоп". Такое ощущение, что возникает сигнал аварии, программа останавливается, потом опять запускается.
    Проверил на двух идентичных ПР102, картина одинаковая. При этом если залить простую программу, например, подача "1" на дискретный выход, все исправно работает.
    Онлайн отладку запустить не могу, при подаче питания Owen Logic теряет связь с прибором.
    Файл проекта прилагаю, помогите разобраться.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip VK520.zip (1,022.8 Кб, Просмотров: 11)

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,138

    По умолчанию

    Лампы Авария и Стоп - имеется ввиду внешние лампы или светодиоды на реле?

  3. #3

    По умолчанию

    Та же история. Мигают лампы на реле. Из 20 пр102 4 с такой ошибкой. В службе поддержки сказали нести в сц, говорят проблема с прошивкой, есть у них аналогичные обращения.

  4. #4

    По умолчанию

    программа не открывается последним ОЛ......выложите код картинкой.

  5. #5

    По умолчанию

    Техподдержка тоже отправила в СЦ, бракованная партия. ПР102 из другой партии работает нормально. Тему можно закрыть.

  6. #6

    По умолчанию

    Коллеги, выпустили обновление Owen Logic 2.1.310 и 2.2.311 с прошивкой для ПР102 v2.35 с исправлением ошибки циклической перезагрузки контроллера.
    Менеджер по продукту | Owen Logic
    email: soft@owen.ru

Похожие темы

  1. Проблема с кодом на ST. Цикл выполняется с ошибкой.
    от hardkp в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 02.06.2022, 16:18
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.04.2022, 08:25
  3. Цикличная запись команды между ПР102-1 (Master) и ПР102-2 (Slave)
    от shprot в разделе Программируемые реле
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.05.2021, 11:33
  4. Не выполняется PLC_PRG
    от S#716_0P в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.09.2017, 13:35
  5. Не выполняется установка Codesys V3
    от Дмитрий Артюховский в разделе СПК2хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 26.06.2013, 01:27

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •