Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 38

Тема: ПР 200 и расходомер РСЦ "ВТК ГРУП"

  1. #11
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,825

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Возможно адрес переменной не 34, а 22, тоже попробуйте
    Я попробовать не могу, у меня нет такого расходомера
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Я попробовать не могу, у меня нет такого расходомера
    Нет, это я ТСу

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Попробуйте
    спасибо большое. на рабочем ноуте не открывается, наверное из за старой версии ОЛ. (а чтобы обновиться нужно 200 служебок написать.) Дома попробую открыть.

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Возможно адрес переменной не 34, а 22, тоже попробуйте
    Перепутал, 52 адрес попробуйте

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fffredi Посмотреть сообщение
    спасибо большое. на рабочем ноуте не открывается, наверное из за старой версии ОЛ. (а чтобы обновиться нужно 200 служебок написать.) Дома попробую открыть.
    Скрин настроек
    изображение_2022-11-10_172236788.png

  6. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Перепутал, 52 адрес попробуйте
    я правильно понимаю, что читаем регистр "текущий расход"?

  7. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fffredi Посмотреть сообщение
    я правильно понимаю, что читаем регистр "текущий расход"?
    Да. _______

  8. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Да. _______
    Дело в том, что измерительный блок лежит на столе без преобразователя. Я пытаюсь считать регистр накопленный объём. Сделал по аналогии, что вы скинули, но не на дискр. выход а на экран - результат тот же. Как я понял при наличии связи индикаторы ф1 и ф2 должны мигать, но этого не происходит.

  9. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fffredi Посмотреть сообщение
    Дело в том, что измерительный блок лежит на столе без преобразователя. Я пытаюсь считать регистр накопленный объём. Сделал по аналогии, что вы скинули, но не на дискр. выход а на экран - результат тот же. Как я понял при наличии связи индикаторы ф1 и ф2 должны мигать, но этого не происходит.
    Нет, не должны. Переменная статус принимает значение 1 когда связь установлена.
    Присвойте переменной опрос в программе константу "1".

  10. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Нет, не должны. Переменная статус принимает значение 1 когда связь установлена.
    Присвойте переменной опрос в программе константу "1".
    Здравствуйте. Добился ответа от расходомера через модбас пул. Но вот засада. С адресами регистром беда. Мне важны текущий расход, накопленный объём и наработка. Если опрашиваю один параметр, то всё норм. Но вот наработка имеет адрес 33, а текущий расход 34. И все блин параметры флоат. Подскажите пожалуйста можно как то опросить все эти 3 параметра?модбас.png

Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Март 2020. Свежая подборка статей на "Дзене" от "Датчиков ОВЕН"!
    от Алексей Сидорцев в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.04.2020, 17:32
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.02.2020, 21:44
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.02.2017, 11:39
  4. Ответов: 49
    Последнее сообщение: 06.08.2015, 14:38
  5. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.04.2015, 11:02

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •