    Здравствуйте!

    За последнее время, у нас произошло несколько случаев выхода из строя модулей МВ110-224.8А в режиме измерения 4..20 мА, из-за перепутанного монтажниками + и - на датчике, а так же в результате КЗ.
    Посоветуйте, есть ли способы защитить прибор от этого? Диоды где-то в цепь вставить, или резисторы?
    -
    Кстати, наблюдение: раньше, когда были старые датчики давления ПД100, когда на них путали полярность, ничего страшного не происходило (поэтому монтажники и были спокойны), сейчас же, датчики с новыми зелеными головками при любой ошибке сразу оправляют модули ввода в ад - видимо где-то Овен сэкономил при обновлении :/

  2. #2

    По умолчанию

    Резистор в линию ставь.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Резистор в линию ставь.
    Просто последовательно с датчиком? Какого номинала?

  4. #4

    По умолчанию

    Лучше так сделать. Железная защита от дурака будет.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось IVM; 09.11.2022 в 16:48.

  5. #5

    По умолчанию

    Ясно, спасибо!

  6. #6

    По умолчанию

    Тип диода поправил.

  7. #7

    По умолчанию

    А лучше применить MF-R005, 0.05 А, Предохранитель самовосстанавливающийся, MultiFuse
    https://www.chipdip.ru/product/mf-r005

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    А лучше применить MF-R005, 0.05 А, Предохранитель самовосстанавливающийся, MultiFuse
    https://www.chipdip.ru/product/mf-r005
    Хорошая мысль. И стоит копейки.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось IVM; 09.11.2022 в 18:27.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Карбофос Посмотреть сообщение
    Просто последовательно с датчиком? Какого номинала?
    Расчёт резистора есть где-то в инструкциях на оборудование Овен.

  10. #10

    По умолчанию

    Напряжение источника питания ЦАП не должно быть более 30 В.
    Сопротивление нагрузки Rн зависит от напряжения источника питания Uп и выбирается по
    графику (см. рисунок 5.19).
    Screenshot_2022-11-09-18-01-37-174.jpeg
    Из инструкции к ТРМ10.

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Защита памяти у модулей МВ110-224.8А
    от Спорягин Кирилл в разделе Мх110
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 04.08.2017, 15:15
  2. Защита входов МВ110-8А
    от Feld_eger в разделе Мх110
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.03.2017, 11:34
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 28.01.2015, 13:59
  4. Защита МВ110-224.8А от высоких значений тока
    от shiroki в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 28.01.2015, 13:59
  5. защита мв110-220.8ас от превищение напряжение.
    от andrush в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.02.2010, 18:46

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •