    По умолчанию

    Так можно сделать. Диод VD1 для защиты от переполюсовки напряжения разработчики по уму должны были внутри датчика разместить.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось IVM; 10.11.2022 в 13:59.

  2. #22
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,233

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Так надо сделать. Диод VD1 для защиты от переполюсовки напряжения разработчики по уму должны были внутри датчика разместить.
    Ведь можете, когда захотите, в смысле, совсем другое дело!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Ведь можете, когда захотите, в смысле, совсем другое дело!
    Это не мне, а разработчикам датчика надо сказать. Накосячили, а не опытные автоматизаторы кувыркаются.
    Последний раз редактировалось IVM; 10.11.2022 в 13:49.

  4. #24

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Так можно сделать. Диод VD1 для защиты от переполюсовки напряжения разработчики по уму должны были внутри датчика разместить.
    Хотите посмеяться? Внутри можно не диод разместить, а мостик. Тогда сколько хочешь переполюсовывай. У меня в рабочей сумке валяется
    Current-generator.jpg
    Ему пофиг полярность.

  5. #25

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Хотите посмеяться? Внутри можно не диод разместить, а мостик. Тогда сколько хочешь переполюсовывай. У меня в рабочей сумке валяется
    Current-generator.jpg
    Ему пофиг полярность.
    С датчиком такое не прокатит. Тут переполюсовка не желательна. Датчик не сам по себе. К линии кроме датчика еще измеритель подключен. Диода достаточно будет.
    Последний раз редактировалось IVM; 10.11.2022 в 17:45.

  6. #26

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Так можно сделать. Диод VD1 для защиты от переполюсовки напряжения разработчики по уму должны были внутри датчика разместить.
    Спасибо, так и будем делать.

    А теперь такой вопрос: есть ли красивые решения по размещению таких деталей в щите? Просто скрученные провод с диодом или резистором будут выглядеть дико колхозно. Кто как делает?

  7. #27

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Карбофос Посмотреть сообщение
    Спасибо, так и будем делать.

    А теперь такой вопрос: есть ли красивые решения по размещению таких деталей в щите? Просто скрученные провод с диодом или резистором будут выглядеть дико колхозно. Кто как делает?
    Проше всего заказать печатную плату на 8 VD-R цепочек с клеммниками и поместить ее в кожух с креплением на DIN-рейку.

    https://aliexpress.ru/item/100500397...00027605534997
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось IVM; 10.11.2022 в 18:02.

  8. #28

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    С датчиком такое не прокатит. Тут переполюсовка не желательна. Датчик не сам по себе. К линии кроме датчика еще измеритель подключен. Диода достаточно будет.
    И чем же датчик отличается от показанного на фото приборчика?
    Я вот не поленюсь, и как-нибудь впаяю мостик прямо в штеккер датчика, и проверю. К сожалению, в доступности нет пресса для поверки датчика, придётся обратиться к друзьям в метрологии.

  9. #29

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Проше всего заказать печатную плату на 8 VD-R цепочек с клеммниками и поместить ее в кожух с креплением на DIN-рейку.

    https://aliexpress.ru/item/100500397...00027605534997
    Зачем же на DIN-рейку, лучше прямо в клеммник модуля. Долой лишние провода!

Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123

Похожие темы

  1. Защита памяти у модулей МВ110-224.8А
    от Спорягин Кирилл в разделе Мх110
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 04.08.2017, 15:15
  2. Защита входов МВ110-8А
    от Feld_eger в разделе Мх110
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.03.2017, 11:34
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 28.01.2015, 13:59
  4. Защита МВ110-224.8А от высоких значений тока
    от shiroki в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 28.01.2015, 13:59
  5. защита мв110-220.8ас от превищение напряжение.
    от andrush в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.02.2010, 18:46

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •