Тема: МВ110-224.8А - защита от переполюсовки и КЗ в режиме 4..20 мА

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию МВ110-224.8А - защита от переполюсовки и КЗ в режиме 4..20 мА

    Здравствуйте!

    За последнее время, у нас произошло несколько случаев выхода из строя модулей МВ110-224.8А в режиме измерения 4..20 мА, из-за перепутанного монтажниками + и - на датчике, а так же в результате КЗ.
    Посоветуйте, есть ли способы защитить прибор от этого? Диоды где-то в цепь вставить, или резисторы?
    -
    Кстати, наблюдение: раньше, когда были старые датчики давления ПД100, когда на них путали полярность, ничего страшного не происходило (поэтому монтажники и были спокойны), сейчас же, датчики с новыми зелеными головками при любой ошибке сразу оправляют модули ввода в ад - видимо где-то Овен сэкономил при обновлении :/

  2. #2

    По умолчанию

    Резистор в линию ставь.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Резистор в линию ставь.
    Просто последовательно с датчиком? Какого номинала?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Карбофос Посмотреть сообщение
    Просто последовательно с датчиком? Какого номинала?
    Расчёт резистора есть где-то в инструкциях на оборудование Овен.

  5. #5

    По умолчанию

    Лучше так сделать. Железная защита от дурака будет.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось IVM; 09.11.2022 в 16:48.

  6. #6

    По умолчанию

    Ясно, спасибо!

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Лучше так сделать. Железная защита от дурака будет.
    это как раз плохое решение.
    Предохранитель не мгновенный, можно сжечь источник тока и диод даёт погрешность за счёт ненулевого обратного тока, к тому же нелинейного от всего на свете.

    Резистор - наше всё. Он вообще должен быть в линии 4-20мА по умолчанию и иметь такой номинал, чтобы при подаче напряжения БП ток на линии не превышал 24мА. Монтаж токовой петли без токоограничивающего резистора должен быть запрещён.
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    это как раз плохое решение.
    Предохранитель не мгновенный, можно сжечь источник тока и диод даёт погрешность за счёт ненулевого обратного тока, к тому же нелинейного от всего на свете.

    Резистор - наше всё. Он вообще должен быть в линии 4-20мА по умолчанию и иметь такой номинал, чтобы при подаче напряжения БП ток на линии не превышал 24мА. Монтаж токовой петли без токоограничивающего резистора должен быть запрещён.
    А что насчёт переполюсовки входного токового сигнала - выдержит вход?

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    это как раз плохое решение.
    Предохранитель не мгновенный, можно сжечь источник тока и диод даёт погрешность за счёт ненулевого обратного тока, к тому же нелинейного от всего на свете.
    Это отличное решение. Схема надежно защищает модуль МВ110-224.8А и от КЗ и от переполюсовки. У диода 1N5402 обратный ток не более 5 мкА, АЦП модуля этой утечки и не почувствует. Резистор в петле всегда должен быть, поэтому ничего с датчиком не случится.

    Плохое решение у нового датчики давления ПД100. Зачем на выходе поставили односторонний ограничитель напряжения ? Если поставили односторонний ограничитель напряжения параллельно входу датчика, то надо было поставить еще один диод последовательно со входом датчика для защиты от переполюсовки ? Сколько из-за этого модулей погорело при переполюсовке напряжения питания линии. А модуль стоит дороже датчика.
    Последний раз редактировалось IVM; 10.11.2022 в 12:36.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    Резистор - наше всё. Он вообще должен быть в линии 4-20мА по умолчанию и иметь такой номинал, чтобы при подаче напряжения БП ток на линии не превышал 24мА. Монтаж токовой петли без токоограничивающего резистора должен быть запрещён.
    Какой должен быть номинал при 24В напряжения? 24/0.024 = 1000 Ом?

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Защита памяти у модулей МВ110-224.8А
    от Спорягин Кирилл в разделе Мх110
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 04.08.2017, 15:15
  2. Защита входов МВ110-8А
    от Feld_eger в разделе Мх110
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.03.2017, 11:34
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 28.01.2015, 13:59
  4. Защита МВ110-224.8А от высоких значений тока
    от shiroki в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 28.01.2015, 13:59
  5. защита мв110-220.8ас от превищение напряжение.
    от andrush в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.02.2010, 18:46

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •