  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Лучше так сделать. Железная защита от дурака будет.
    это как раз плохое решение.
    Предохранитель не мгновенный, можно сжечь источник тока и диод даёт погрешность за счёт ненулевого обратного тока, к тому же нелинейного от всего на свете.

    Резистор - наше всё. Он вообще должен быть в линии 4-20мА по умолчанию и иметь такой номинал, чтобы при подаче напряжения БП ток на линии не превышал 24мА. Монтаж токовой петли без токоограничивающего резистора должен быть запрещён.
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    это как раз плохое решение.
    Предохранитель не мгновенный, можно сжечь источник тока и диод даёт погрешность за счёт ненулевого обратного тока, к тому же нелинейного от всего на свете.

    Резистор - наше всё. Он вообще должен быть в линии 4-20мА по умолчанию и иметь такой номинал, чтобы при подаче напряжения БП ток на линии не превышал 24мА. Монтаж токовой петли без токоограничивающего резистора должен быть запрещён.
    А что насчёт переполюсовки входного токового сигнала - выдержит вход?

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    это как раз плохое решение.
    Предохранитель не мгновенный, можно сжечь источник тока и диод даёт погрешность за счёт ненулевого обратного тока, к тому же нелинейного от всего на свете.
    Это отличное решение. Схема надежно защищает модуль МВ110-224.8А и от КЗ и от переполюсовки. У диода 1N5402 обратный ток не более 5 мкА, АЦП модуля этой утечки и не почувствует. Резистор в петле всегда должен быть, поэтому ничего с датчиком не случится.

    Плохое решение у нового датчики давления ПД100. Зачем на выходе поставили односторонний ограничитель напряжения ? Если поставили односторонний ограничитель напряжения параллельно входу датчика, то надо было поставить еще один диод последовательно со входом датчика для защиты от переполюсовки ? Сколько из-за этого модулей погорело при переполюсовке напряжения питания линии. А модуль стоит дороже датчика.
    Последний раз редактировалось IVM; 10.11.2022 в 12:36.

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    Резистор - наше всё. Он вообще должен быть в линии 4-20мА по умолчанию и иметь такой номинал, чтобы при подаче напряжения БП ток на линии не превышал 24мА. Монтаж токовой петли без токоограничивающего резистора должен быть запрещён.
    Какой должен быть номинал при 24В напряжения? 24/0.024 = 1000 Ом?

  5. #15
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,825

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Карбофос Посмотреть сообщение
    Какой должен быть номинал при 24В напряжения? 24/0.024 = 1000 Ом?
    Тогда сам датчик не будет работать, на нем будет 0В
    питание датчика - 12 в, меньше нельзя (см. пост#10), там же и расчет номинала резистора
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  6. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    питание датчика - 12 в, меньше нельзя (см. пост#10), там же и расчет номинала резистора
    Не понимаю, как данные использовать. Вот в характеристиках ПД100 написано: "Сопротивление нагрузки 0… 1800 Ом". Какое значение подставлять в формулу Rогр = Rн - Rи?

  7. #17
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,168

    По умолчанию

    Тогда минимальное падение напряжение на датчике (ЦАП) должно быть не более 2-х вольт, а не двенадцати(например ЦАП ПР200), как Овен сделает такой, тогда и разговор будет!
    При питающем напряжении =24В и токе 20 мА на дополнительном резисторе номиналом 1 кОм будет 20 вольт падать, 2 вольта на нагрузке(100 Ом), короче на датчик(ЦАП) остаётся не более 2 вольт при необходимых 12В, ещё десять откуда будем брать?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 10.11.2022 в 12:08.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  8. #18
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,825

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Карбофос Посмотреть сообщение
    Не понимаю, как данные использовать. Вот в характеристиках ПД100 написано: "Сопротивление нагрузки 0… 1800 Ом". Какое значение подставлять в формулу Rогр = Rн - Rи?
    По графику, для 24В получаем Rн=700 Ом
    тогда Rогр = Rн - Rи = 700 - 50 = 650 Ом, берем стандартный 620 Ом
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  9. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    По графику, для 24В получаем Rн=700 Ом
    тогда Rогр = Rн - Rи = 700 - 50 = 650 Ом, берем стандартный 620 Ом
    Понял, спасибо!

  10. #20
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,168

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Так надо сделать. Диод VD1 для защиты от переполюсовки разработчики должны были на плате датчика разместить.
    Обсуждают как плюс с минусом не перепутать, а сами на нагрузке попутали, прикольно!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Защита памяти у модулей МВ110-224.8А
    от Спорягин Кирилл в разделе Мх110
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 04.08.2017, 15:15
  2. Защита входов МВ110-8А
    от Feld_eger в разделе Мх110
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.03.2017, 11:34
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 28.01.2015, 13:59
  4. Защита МВ110-224.8А от высоких значений тока
    от shiroki в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 28.01.2015, 13:59
  5. защита мв110-220.8ас от превищение напряжение.
    от andrush в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.02.2010, 18:46

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •