Показано с 1 по 5 из 5

Тема: Настройка событий по биту

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию Настройка событий по биту

    Подскажите, как описать выражение в OwenClowd. Нужно через биты расписать аварии. Допустим нужно при значении TRUE 7-го бита показать аварию, как написать выражение?

  2. #2

    По умолчанию

    Создаете событие объекта (именно не ПЛК и не модуля). У меня 1 это нулевой бит
    'ПЛК110...•AHU1_ALM'&1<>0

    2022-11-05_01-11-35 (2).png
    Последний раз редактировалось krollcbas; 05.11.2022 в 01:17.
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав

  3. #3

    По умолчанию

    [QUOTE=krollcbas;392678]Создаете событие объекта (именно не ПЛК и не модуля). У меня 1 это нулевой бит
    'ПЛК110...•AHU1_ALM'&1<>0
    То есть счет нужно вести 0-15?... Блиндр, что-то все равно у меня не идет авария по биту
    Изображения Изображения

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Signet Посмотреть сообщение
    То есть счет нужно вести 0-15?
    0й это значение 1
    1й это значение 2
    2й это значение 4
    3й это значение 8
    4й это значение 16
    5й это значение 32
    6й это значение 64
    7й это значение 128

    То есть в вашем случае
    'Variable'&128<>0
    Если это работает в моем случае, значит будет и у вас. Проверьте
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Signet Посмотреть сообщение
    Подскажите, как описать выражение в OwenClowd. Нужно через биты расписать аварии. Допустим нужно при значении TRUE 7-го бита показать аварию, как написать выражение?
    Посмотрите, в OwenCloud вроде можно было добавлять переменную как бит из регистра.

    Параметр
    "Применять битовую маску (только для целочисленных типов данных) – установите галочку для извлечения выбранного бита из заданного параметра."
    Последний раз редактировалось 1exan; 05.11.2022 в 13:50.

Похожие темы

  1. Счетчик событий
    от Dzherenov в разделе Master SCADA 4D
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 17.08.2022, 16:23
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.03.2020, 12:08
  3. Реестр событий
    от LetO в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 20.01.2020, 19:37
  4. СП310 Макрос - как обратиться к отдельному биту
    от Serhioromano в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 21.02.2018, 08:53
  5. [ПЛК][ИП] Статистика событий и пр.
    от Frayl в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 10.10.2012, 11:24

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •