Да пробовал отключить опрос мастером проблема повторяется. Вы на реальном контроллере запускали проект?
Если поставить всегда обновлять переменные Установка родительского контроля все работает могу записать из программ
и с modbus мастер устройства, хотя в инструкции написано что нужно выставлять Вкл2. Всегда в задаче цикла шины
что можно сделать так и оставить чем это может грозить проблем не будет?
И кстати до этого писал что создал новый проект и там все работает оказалось что там тоже стоит всегда обновлять
переменные Установка родительского контроля и если поставить Вкл2. Всегда в задаче цикла шины то тоже перестает работать.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Если у вас в данный момент нет проблем в работе со слэйвом - то можно оставить настройку в таком состоянии.
Это ничем не грозит; просто если бы вы не привязали к каналам слэйва переменные - то при такой настройке видели бы в них только серые нули (даже если бы мастер реально туда что-то записывал) - часто это смущает начинающих пользователей.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Спасибо за помощь! Теперь другая проблема. Переменная которая привязана к Holding Registers объявлена в программе как Retain после перезагрузки
сбрасывается на ноль т.е. не сохраняет свое значение можно что то сделать?
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk