Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 17 из 17

Тема: СПК в режиме Modbus Slave запись holding registers из программы

  1. #11
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,134

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kipiamail Посмотреть сообщение
    А вот мой архив проекта https://dropmefiles.com/l9ZEN
    У меня в вашем проекте не получилось повторить проблему - но я не эмулирую опрос мастером.
    Если отключить ваше мастер-устройство - то в вашем проекте проблема повторяется?

  2. #12

    По умолчанию

    Да пробовал отключить опрос мастером проблема повторяется. Вы на реальном контроллере запускали проект?

  3. #13

    По умолчанию

    Если поставить всегда обновлять переменные Установка родительского контроля все работает могу записать из программ
    и с modbus мастер устройства, хотя в инструкции написано что нужно выставлять Вкл2. Всегда в задаче цикла шины
    что можно сделать так и оставить чем это может грозить проблем не будет?
    И кстати до этого писал что создал новый проект и там все работает оказалось что там тоже стоит всегда обновлять
    переменные Установка родительского контроля и если поставить Вкл2. Всегда в задаче цикла шины то тоже перестает работать.

  4. #14
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,134

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kipiamail Посмотреть сообщение
    Да пробовал отключить опрос мастером проблема повторяется. Вы на реальном контроллере запускали проект?
    На виртуальном, на реальном смогу проверить в понедельник.

  5. #15
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,134

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kipiamail Посмотреть сообщение
    Если поставить всегда обновлять переменные Установка родительского контроля все работает могу записать из программ
    и с modbus мастер устройства, хотя в инструкции написано что нужно выставлять Вкл2. Всегда в задаче цикла шины
    что можно сделать так и оставить чем это может грозить проблем не будет?
    И кстати до этого писал что создал новый проект и там все работает оказалось что там тоже стоит всегда обновлять
    переменные Установка родительского контроля и если поставить Вкл2. Всегда в задаче цикла шины то тоже перестает работать.
    Если у вас в данный момент нет проблем в работе со слэйвом - то можно оставить настройку в таком состоянии.
    Это ничем не грозит; просто если бы вы не привязали к каналам слэйва переменные - то при такой настройке видели бы в них только серые нули (даже если бы мастер реально туда что-то записывал) - часто это смущает начинающих пользователей.

  6. #16

    По умолчанию

    Спасибо за помощь! Теперь другая проблема. Переменная которая привязана к Holding Registers объявлена в программе как Retain после перезагрузки
    сбрасывается на ноль т.е. не сохраняет свое значение можно что то сделать?

  7. #17
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,134

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kipiamail Посмотреть сообщение
    Спасибо за помощь! Теперь другая проблема. Переменная которая привязана к Holding Registers объявлена в программе как Retain после перезагрузки
    сбрасывается на ноль т.е. не сохраняет свое значение можно что то сделать?
    Со стандартным слэйвом простых путей решения нет.
    Я рекомендую в вашем случае настроить слэйв через библиотеку OwenCommunication - там сделать регистры слэйва RETAIN'ами не составит труда.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. ПЛК 150-220 А. М. В режиме Modbus slave'e
    от Spravkah в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 02.09.2022, 23:20
  2. ПЛК 100 (в режиме modbus tcp slave) + Cloud
    от Big280 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.01.2022, 10:00
  3. СПК в режиме MODBUS Slave средствами CDS
    от ASo в разделе СПК1хх [М01]
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.11.2019, 16:45
  4. сп307 в режиме Slave чтение и запись PSB
    от Brandon_heat_dre в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 12.10.2019, 15:34
  5. Не могу читать Holding Registers в СПК-207
    от Izergill в разделе СПК2хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 02.06.2015, 11:42

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения