Тема: Какой порт TCP использует OwenLogic для программирования контроллера?

  1. #1

    По умолчанию Какой порт TCP использует OwenLogic для программирования контроллера?

    Нужно перепрошить удаленный контроллер. Локальная сеть имитируется через роутеры. Но в роутерах необходимо открывать конкретные порты для доступа к оборудованию.
    Собственно вопрос - какой порт TCP (или может UDP?) использует Logic для программирования и отладки? Контроллер ПР103.

  2. #2

    По умолчанию

    В документации единственное упоминание нашел про порт 26502 - для подключения к ОВЕН Клауду. Попробовал его открыть - не помогает.

  3. #3

    По умолчанию

    502-й открыт для диспетчеризации, как стандартный для Modbus TCP. Значит надо ковырять роутеры.
    Спасибо.

  4. #4

    По умолчанию

    ПР103 как раз и выбрали за то, что Ethernet есть и удаленно можно все делать.
    Попробовал подключиться локально - все работает. Так что дело в роутерах, буду копать...
    Вот только косяк обнаружился - нет онлайн отладки Нашел на форуме информацию, что ее пока не сделали. Жаль. Будем ждать.

  5. #5

    По умолчанию

    Проблема пока актуальна.
    С ОВЕН Конфигуратором получается подключиться. Правда конфигуратор сначала должен быть запущен несколько минут, прежде чем непосредственно подключаться к контроллеру. Если сразу пробовать подключаться - не работает, пишет проверить сеть. Я предполагаю, что это из-за долгого отклика, сеть то через роутеры работает. А со временем, видимо, что-то там прокачивается.
    А вот с ОВЕН Лоджиком не получается никак. Или там не 502-й порт используется...

  6. #6

    По умолчанию

    Не знаю куда нужно писать пожелания для доработки Лоджика. Тут оставлю.

    Проблема с удаленной прошивкой ПРки в моем случае, по всей видимости, связана с временными задержками из-за того, что локалка имитируется через роутеры. Лоджик просто не видит контроллер в сети. Хотелось бы, чтоб разработчики Лоджика учли такую ситуацию. При этом по Модбасу TCP через тот же 502-й порт контроллер читается отлично (в любой скаде можно поставить время ожидания отклика).

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vitek101 Посмотреть сообщение
    Не знаю куда нужно писать пожелания для доработки Лоджика. Тут оставлю.

    Проблема с удаленной прошивкой ПРки в моем случае, по всей видимости, связана с временными задержками из-за того, что локалка имитируется через роутеры. Лоджик просто не видит контроллер в сети. Хотелось бы, чтоб разработчики Лоджика учли такую ситуацию. При этом по Модбасу TCP через тот же 502-й порт контроллер читается отлично (в любой скаде можно поставить время ожидания отклика).
    А напрямую подключенный прибор к ПК по ethernet прошивается?
    Менеджер по продукту | Owen Logic
    email: soft@owen.ru

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Денисов Максим Сергеевич Посмотреть сообщение
    А напрямую подключенный прибор к ПК по ethernet прошивается?
    Да, напрямую все работает.

  9. #9

    По умолчанию

    Еще подошел бы вариант удаленной прошивки контроллера скомпилированным файлом, скажем, через ОВЕН Конфигуратор. Но техподдержка сказала, что такого способа нет...

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vitek101 Посмотреть сообщение
    Не знаю куда нужно писать пожелания для доработки Лоджика. Тут оставлю.

    Проблема с удаленной прошивкой ПРки в моем случае, по всей видимости, связана с временными задержками из-за того, что локалка имитируется через роутеры. Лоджик просто не видит контроллер в сети. Хотелось бы, чтоб разработчики Лоджика учли такую ситуацию. При этом по Модбасу TCP через тот же 502-й порт контроллер читается отлично (в любой скаде можно поставить время ожидания отклика).
    Такая же история. Была задумка для дистанционного подключения к ПР103 на удаленном объекте. Следующая связка: ПР103, Роутер Keenetic c настроенным VPN SSTP сервером и клиент VPN SSTP настроенный на компьютере.
    OPC сервер к ПР103 подключается, OWEN конфигуратор подключается а OWEN Logic нет. Также есть панель оператора Weintek IP серии. Проблем с подключением к панели и загрузки проекта с EasyBilder Pro вообще нет.
    Хочу попробовать на панели оператора открыть сквозной последовательный порт и подключиться к ПР103 по по RS-485. У вас не получилось решить данную ситуацию?

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. OwenLogic 1.3
    от Евгений Сергеевич в разделе Программируемые реле
    Ответов: 317
    Последнее сообщение: 29.04.2020, 09:29
  2. OwenLogic 1.15
    от Андрей Посохов в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 128
    Последнее сообщение: 06.02.2020, 07:29
  3. OwenLogic 1.14
    от Андрей Посохов в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 150
    Последнее сообщение: 27.08.2019, 10:44
  4. OwenLogic 1.13
    от Андрей Посохов в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 243
    Последнее сообщение: 29.05.2019, 18:47
  5. OwenLogic 1.6
    от Евгений Сергеевич в разделе Программируемые реле
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 10.10.2012, 19:37

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •