    MACTEP-RH я дома использую LM335, 235 и 135 точнее, и еще есть какой-то похожий датчик, кто-то на форуме писал. Вход 0-10В, настройка входа 0-10В, далее макрос Scaler под характеристики датчика.

  2. #12

    По умолчанию

    В настройках прибора тоже можно вбить начальные и конечные значения. Зачем тогда макрос Scale ?
    У меня накидано так (тестировал с 4-мя последовательно спаянными диодами):

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	temp-2.png 
Просмотров:	32 
Размер:	13.2 Кб 
ID:	64987

    Необходимы две точки: 0°С(вода со льдом) и 36.6°С(температура тела) или 100°С(температура кипения воды)
    Последний раз редактировалось MACTEP-RH; 02.01.2023 в 17:31.

  3. #13
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    MACTEP-RH потому что если вы вобьете 2,15 и 3,75 если не ошибаюсь, вы получите ахинею а не температуру. А другой датчик (не записал название микросхемы, точнее не помню, где записал) имеет диапазон еще меньше в пределах 0-5В

    Все потому что вход у вас 0-10В

    -40С = 233.15К
    на датчике будет 2.3315V
    +100С = 373.15К
    на датчике будет 3.7315V

    Точнее вот для LM335, и как вы настроите вход, чтобы не использовать масштабирование ?
    Последний раз редактировалось melky; 02.01.2023 в 17:58.

  4. #14

    По умолчанию

    Не так. Начальное надо вбивать то, которое будет при нуле. И конечное то, которое будет при 10В. Даже если ЛМка не выдает такие параметры(естественно не выдает). Я для примера выше написал, макрос переусложнен и непонятен с первого раза. Наверное мой вариант проще будет. Просто вбить замеренные два параметра и все.
    У меня нет сейчас LM335, так что пока не смогу проверить. Хотя меня и диод устроит. Точность ±1°С меня вполне устроит. Лишь бы не было плавания, как при переходе в режим 4000Ом.
    В LM335 один вывод можно не подключать? И 24В можно через резистор без понижения какой нибудь КРенкой?

  5. #15
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Макрос Scaler делает масштабирование любого линейного сигнала, что в нем сложного? Настраиваете вход как 0-10В, минимум и максимум входа так же оставляете 0-10.
    Подаете на вход макроса сигнал, а с датчика он будет от 2,3315 до 3,7315 и указываете макросу что значения должны соответствовать -40 нижнее и +100 верхнее и все. Я после макроса еще ставлю макрос округления float до 2 или 1 знака, сразу нормальную температуру видно.

    Да, вам надо подобрать резистор, чтобы ток через датчик был менее 5мА при любой температуре (иначе будет разогрев датчика), и один вывод можно не подключать, он вроде подстроечный. Меня вполне устраивает при работе. Уж всяко лучше, чем 50М корячить, и стоит копейки. У китайцев можно даже в гильзах купить вроде...
    Последний раз редактировалось melky; 02.01.2023 в 18:45.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. ПР200+IR712A проблема программной интеграции
    от Juri7777 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.08.2020, 20:37
  2. Проблема с релейной защитой на ПР200
    от dikrep в разделе Программируемые реле
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 20.05.2020, 10:38
  3. МВ110-224.1ТД плюс ПР200 (проблема настройки)
    от Вадим2881 в разделе Мх110
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 17.09.2019, 17:27
  4. Проблема с обработкой сигнала, ПР200+Панель
    от ВикторРК в разделе Эксплуатация
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.02.2018, 16:44

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •