Тема: Проблема с ПР200 и ДТ ТСМ 50М

  1. #1

    Question Проблема с ПР200 и ДТ ТСМ 50М

    Суть вопроса: не корректно измеряется температура в пр200
    Джамперы на плате установлены в положене 0-4кОм
    Использован стандартный макрос 50М из библиотеки
    Значение α = 0,00428 совпадает что в макрос что на датчик
    Провод использовался кмм 4x0.35
    При вводе поправки на сопротивление проводов ощутимого эффекта это не даёт, показания колеблется то в +10 градусов то в - 10
    В owen logic при симуляции работоет все нормально
    В чем может быть проблема?

  2. #2

    По умолчанию

    С 50М точнее и не будет. Ставь либо нормирующий преобразователь, либо Pt1000.
    Последний раз редактировалось IVM; 02.11.2022 в 19:26.

  3. #3

    По умолчанию

    А зачем тогда вообще заявлеть в характеристиках что пр 200 работает с аналоговым датчиками сопротивления если качество измерения ну совсем никакущая😄?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VladislavKiP Посмотреть сообщение
    А зачем тогда вообще заявлеть в характеристиках что пр 200 работает с аналоговым датчиками сопротивления если качество измерения ну совсем никакущая😄?
    А где вы увидели поддержку ТС 50М?
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2134.JPG 
Просмотров:	80 
Размер:	17.8 Кб 
ID:	63599  

  5. #5

    По умолчанию

    Хорошо, этого не заявлена, но можно как то решить эту проблему и добится точности хотя-бы +- 2 градуса?

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    833

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VladislavKiP Посмотреть сообщение
    Хорошо, этого не заявлена, но можно как то решить эту проблему и добится точности хотя-бы +- 2 градуса?
    Подключить магазин сопротивлений, снять зависимость показаний и апроксимировать соответствующей функцией. Возможно и получится.

  7. #7
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,236

    По умолчанию

    Какое-то абсолютное не понимание процесса, в смысле вводит вручную значения сопротивления проводов при этом кабель четырёхжильный, позволяет подключить по трёхпроводной схеме, для автоматической компенсации сопротивления проводов, макрос тоже это позволяет, имеет второй вход для этой самой компенсации, прямо как в мультике про Простоквашино: финансы у нас есть, у нас ума не хватает!
    Но всё равно даже в этом случае будет большая погрешность, ПР не заточено для работы с такими ТС, в подобным случае сопротивление замеряют стабильным и очень маленьким током, для исключения саморазогрева ТС этим током измерения и по падению напряжения на ТС определяют сопротивление.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VladislavKiP Посмотреть сообщение
    ... можно как то решить эту проблему и добиться точности хотя-бы +- 2 градуса?
    Один из самых простых вариантов - заменить имеющийся датчик 50М на PT1000 (с такими же размерами). Да, это дороже почти в два раза (по сравнению стоимости ТС с гр. 50М), но более адекватно к применению с ПР.
    Либо МВ110 (при наличии на борту RS485), но тут и стоимость, и сроки зашкаливают.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VladislavKiP Посмотреть сообщение
    Хорошо, этого не заявлена, но можно как то решить эту проблему и добится точности хотя-бы +- 2 градуса?
    Изменение сопротивления ТС 50М на каждый градус примерно 0,2 Ом
    Изменение сопротивления Pt1000 на каждый градус примерно 3,9 Ом
    Разница есть? А теперь прикиньте возможности входа в режиме R , в плане погрешностей и все понятно станет, и трехпроводные схемы и прочие меры связанные с подключением не помогут .
    Поэтому НПТ как советовали выше, еще вариант датчик со встроенным НПТ или RS485 при наличии в ПР200 интерфейса.

  10. #10

    По умолчанию

    Тоже пытался замерить температуру при помощи 50П. Гиблое дело. Даже при юстировке входа мне удалось добиться ±3°С и не тестировал долгое время.
    Попробовал PTC на 2к - лучше не стало. Показания прилично плавают.
    Поэтому решил переключиться на вход 0-10В. А датчиком температуры будет диод. Предварительные испытания сделал, никаких гуляний температуры. Но тестировал 30 декабря, настроение предновогоднее, работали только до обеда... Так что продолжу испытания после праздников.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПР200+IR712A проблема программной интеграции
    от Juri7777 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.08.2020, 20:37
  2. Проблема с релейной защитой на ПР200
    от dikrep в разделе Программируемые реле
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 20.05.2020, 10:38
  3. МВ110-224.1ТД плюс ПР200 (проблема настройки)
    от Вадим2881 в разделе Мх110
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 17.09.2019, 17:27
  4. Проблема с обработкой сигнала, ПР200+Панель
    от ВикторРК в разделе Эксплуатация
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.02.2018, 16:44

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •