Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 30 из 30

Тема: Сбой 2ТРМ1 при начале розжига газового котла RSA.

  1. #21

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    А ты уверен, что в другом помещении розетка запитана от другой фазы ?
    Ну какая фаза там не скажу, но там хотябы есть ГЗШ всего здания.

  2. #22

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Выньте датчик из котла, подключите короткими проводами к трм. Разожгите котёл. Если помехи продолжатся, значит, проникают по питанию. Если пропадут, значит наводятся на линию.
    Всё верно сказано уже на двух страницах, но, видимо, это ему даже попробовать лень...
    P.S. было такое, что у термосопротивления было довольно низкое сопротивление на корпус и симптомы были точно такие же пока он в гильзе стоит.

  3. #23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Серега Белебей Посмотреть сообщение
    Ну какая фаза там не скажу, но там хотябы есть ГЗШ всего здания.
    ГЗШ это хорошо, но более важно куда и как она подключена.
    Ещё интересные эффекты могут получаться при отгорании ноля на вводе и хорошем контуре заземления.

    Цитата Сообщение от west Посмотреть сообщение
    Всё верно сказано уже на двух страницах, но, видимо, это ему даже попробовать лень...
    P.S. было такое, что у термосопротивления было довольно низкое сопротивление на корпус и симптомы были точно такие же пока он в гильзе стоит.
    Да нет, там не в датчиках, там ведь и светильники рядом моргают при розжиге, а у них совсем нет датчиков.

  4. #24

    По умолчанию

    Надо мультиметром измерить переменное напряжение между нейтралью и заземлением. Однажды столкнулся с таким явлением - скакали показания температуры, в результате чего электроприводы трёхходовых клапанов работали как неугомонные. Отсутствовала перемычка в ВРУ между землёй и нейтралью, напряжение между ними было около 15 вольт и скакало от нагрузки.

  5. #25

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Серега Белебей Посмотреть сообщение
    Скорее всего экран не поможет - я думаю что из за перегруза АЦП сброс микроконтроллера не произойдет, а тут происходит именно сброс. при розжиге помехи по сети 220 идут сильные - светодиодный светильник начинает моргать, газовый сигнализатор начинает выключаться. но повторю - трм запитывал от розетки с другого помещения и результат тот же...
    Сейчас у RSA проблемы бональны все дело в контролном электроде. Они миняли состав метала и все такое поменяли пластину и о объеденили запаник с контрольным электродом на одну пластину. Года три назат с момента пуска нас замучил один котел RAS всю дарогу работали на резервном. Оказалось что пластину на чем крепятся электроды сделали в на заводе в зеркально виде, поменяли на новою котел рабтает. Заводится на ура. Что касается ТРМ то только датчик может ерундить проверьте все гайки и его контакты. Как правило в пультах RSA все в норме бывает все протянуто с завода хорошо.

  6. #26

    По умолчанию

    День добрый. Приехали наладчики котла и все починили. добавили заземление котла, настроили горелку и все заработало.
    Последний раз редактировалось Серега Белебей; 06.11.2022 в 11:21.

  7. #27

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Серега Белебей Посмотреть сообщение
    День добрый. Приехали наладчики котла и все починили. добавили заземление котла, настроили горелку и все заработало.
    А что же тогда имелось в виду под фразой "Заземление хорошее" в первом посте?

  8. #28

    По умолчанию

    мда уж....

  9. #29

    По умолчанию

    Заземлились на ту же шину заземления, от которой заземлен котел)))

  10. #30
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,167

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Серега Белебей Посмотреть сообщение
    Заземлились на ту же шину заземления, от которой заземлен котел)))
    Теперь понятно: заземление было хорошее, просто котёл не был заземлён!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123

Похожие темы

  1. Ответов: 51
    Последнее сообщение: 30.11.2023, 18:32
  2. Оптимизация работы газового котла 35квт. системы отопления
    от Шарон в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 23.07.2022, 23:24
  3. Настройка ТРМ 202 для газового котла
    от Evgen77 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.09.2019, 16:55
  4. Ответов: 6