    По умолчанию Сбой 2ТРМ1 при начале розжига газового котла RSA.

    Здравствуйте, не знал где создать тему, если что перенесите в нужный раздел. Вообщем что есть - газовый котел RSA, блок контроля и розжига honeywell dkg 972, трансформатор розжига honeywell ZT870, ну и сам 2ТРМ1. Котел 19го года, нормально толком и не работал. Проблема - при включении трансформатора розжига 2ТРМ1 начинает глючить - начинают скакать показания, превышающие уставку и соответственно котел не запускается. ...Другой новый 2ТРМ1 (20го года, с магазина) сбоит еще сильнее, блок контроля пламени меняли, трансформатор розжига меняли - ни чего не помогло. Датчик температуры, Pt100,соединен проводом ПВС 3х0,75, без экрана, длина около 2х метров (на всех котлах так).Заземление хорошее. Понятно что помехи идут с трансформатора розжига, но как с ними бороться? в городе еще с десяток таких котлов - везде все нормально...

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Серега Белебей Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, не знал где создать тему, если что перенесите в нужный раздел. Вообщем что есть - газовый котел RSA, блок контроля и розжига honeywell dkg 972, трансформатор розжига honeywell ZT870, ну и сам 2ТРМ1. Котел 19го года, нормально толком и не работал. Проблема - при включении трансформатора розжига 2ТРМ1 начинает глючить - начинают скакать показания, превышающие уставку и соответственно котел не запускается. ...Другой новый 2ТРМ1 (20го года, с магазина) сбоит еще сильнее, блок контроля пламени меняли, трансформатор розжига меняли - ни чего не помогло. Датчик температуры, Pt100,соединен проводом ПВС 3х0,75, без экрана, длина около 2х метров (на всех котлах так).Заземление хорошее. Понятно что помехи идут с трансформатора розжига, но как с ними бороться? в городе еще с десяток таких котлов - везде все нормально...
    Проверьте - трансформатор розжига должен быть прикручен к металлической заземлённой поверхности (в одной из точек крепления есть металлический контакт).

  3. #3
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,605

    По умолчанию

    Может надо экранированным кабелем датчик температуры подключить, обычно рекомендуют кабель, типа МКЭШ. И фильтр по питанию можно поставить, всё есть у Овена в прайс-листе!

    Кабель МКЭШ.PNG

    https://owen.ru/product/bsf
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 29.10.2022 в 22:23.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  4. #4

    По умолчанию

    Трансформатор розжига на корпус прикручен хорошо. на счет экрана это понятно, но все котлы так сделаны так, без экрана...

  5. #5

    По умолчанию

    Правильность подключения фаза-ноль проверяли?

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    16.04.2012
    Адрес
    Тимашевск, Краснодарский край
    Сообщений
    326

    По умолчанию

    Иногда такое тоже бывает после многолетнего использования. Лечится только заменой. Никакие фильтры и экранирования не помогают Снятые ТРМ ставим как показывающие на вспомогательное оборудование.

  7. #7

    По умолчанию

    Да, можно кардинально проверить - поменяйте трансформатор розжига с другого котла, может у этого изоляция со временем ухудшилась.

  8. #8

    По умолчанию

    Спасибо за помощь, но все по прежнему глючит по черному... Фаза-нуль на месте, трансформатор уже меняли на заведомо исправный, с другого котла. ТРМ подключал отдельным проводом к другой розетке, которая расположена в другом помещении.

  9. #9

    По умолчанию

    Пробовал настраивать цифровые фильтры в ТРМе, немного помогают, но иногда ТРМ полностью перезагружается, тут уже настройки фильтров бессильны.

  10. #10

    По умолчанию

    Котел один или рядом ещё есть (запитанные от той-же сети 220)?

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 51
    Последнее сообщение: 30.11.2023, 18:32
  2. Оптимизация работы газового котла 35квт. системы отопления
    от Шарон в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 23.07.2022, 23:24
  3. Настройка ТРМ 202 для газового котла
    от Evgen77 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.09.2019, 16:55
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 15.12.2014, 18:56
  5. автоматизация газового котла.
    от balu в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.02.2014, 07:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •