Тема: Вопрос по топологии сети modbus rtu

  1. #11

    По умолчанию

    Если по аналогии с радиотехникой , все зависит от согласования, от волнового сопротивления кабеля и приборов. И как повезет, может будет работать при любом соединении, а может и нет. Кто занимался радиотехникой , знает, достаточно на полметра изменить длину кабеля и КСВ прет в гору.

  2. #12
    Пользователь Аватар для zaychenko
    Регистрация
    01.12.2021
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    47

    По умолчанию

    Можете почитать небольшую статью: https://vk.com/@owen_polytechnic-rs-485
    Мб поможет.
    _______________________________

    С уважением,
    Зайченко Никита
    ООО «Политехник»
    Тел.: +7 (911) 284 86 84
    E-mail: zaychenko@owen-polytechnic.ru

  3. #13
    Пользователь
    Регистрация
    10.12.2009
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    673

    По умолчанию

    Для разводки по звезде успешно применял модуль Невод+ПР. Где его купить в этом году - ХЗ, Инсат из прайса их убрал.

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    Если по аналогии с радиотехникой , все зависит от согласования, от волнового сопротивления кабеля и приборов. И как повезет, может будет работать при любом соединении, а может и нет. Кто занимался радиотехникой , знает, достаточно на полметра изменить длину кабеля и КСВ прет в гору.
    Согласен, поэтому и предлагал решение для уменьшения количества отводов использовать до приборов кабель с двумя витыми парами.
    Практически могу сказать, что в шкафу стоят около 12 приборов соединенных отрезками от 50 до 100см проводом ПВ3 и на мастере систематически пропадали показания по некоторым приборам, после установки волновых сопротивлений ошибки ушли. Гадать будет ли работать интерфейс или не будет работать, если большие отводы сделать длинными нет особого желания, поэтому рекомендовал схемотеническое решение ранее.

    Для оценки качества работы интерфейса необходимо в мастере считать количество отправленных пакетов и количество ошибок при передаче и вычислять их отношение.
    Думаю, что мало это кто делает в своих проектах, все в основном делают через конфигурацию опрос модулей в Codesys(не уверен, что там есть реализация подсчета посылок и ошибок).

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. адресация в сети rs485 (вопрос новичка)
    от stk463 в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 02.04.2020, 10:47
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 11.10.2019, 14:27
  3. Вопрос по сети
    от Hemann в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 02.02.2018, 12:14
  4. Вопрос по сети RS485
    от ast1 в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.09.2013, 16:34
  5. Два modbus rtu в одной сети
    от gr_vl в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.04.2011, 09:55

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •