    Имеются 5 ПЛК210-02, сетевые порты сконфигурированы по схеме 2 с поддержкой мостового подключения. Все сетевые интерфейсы имеют различные статические адреса. ПЛК обвязаны между собой через порты ETh1 и Eth2 (WAN).
    1) Сканирование сети в Codesys не работает, находится только ближайший контроллер, к которому подключен компьютер (компьютер подключается в разрыв сети), по IP ПЛК находятся и загружаются.
    2) Как я понимаю, в связи с пунктом 1 не работает обмен через DataSource Manager. Метод, описанный в сообщении https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post368000 также не заработал.
    3) Где-то на форуме наткнулся на топик, что надо проверить порты в межсетевом экране. Проверил - включены (см. скрин)скрин межсетевой.png
    Подскажите, что сделать и как настроить обмен между ПЛК (один ПЛК должен собирать данные с других ПЛК)

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ezone Посмотреть сообщение
    Имеются 5 ПЛК210-02, сетевые порты сконфигурированы по схеме 2 с поддержкой мостового подключения. Все сетевые интерфейсы имеют различные статические адреса. ПЛК обвязаны между собой через порты ETh1 и Eth2 (WAN).
    1) Сканирование сети в Codesys не работает, находится только ближайший контроллер, к которому подключен компьютер (компьютер подключается в разрыв сети), по IP ПЛК находятся и загружаются.
    2) Как я понимаю, в связи с пунктом 1 не работает обмен через DataSource Manager. Метод, описанный в сообщении https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post368000 также не заработал.
    3) Где-то на форуме наткнулся на топик, что надо проверить порты в межсетевом экране. Проверил - включены (см. скрин)скрин межсетевой.png
    Подскажите, что сделать и как настроить обмен между ПЛК (один ПЛК должен собирать данные с других ПЛК)
    Добрый день!

    Приложите, пожалуйста, схему сети с указанием интерфейсов и адресов.

  3. #3

    По умолчанию

    Схема сети во вложении. топология сети-Модель.png
    Добавлю, что каждая панель оператора СП307 общается с соответствующим ПЛК через MOdbus TCP
    А Мастерскада через OPC UA без каких-либо проблем опрашивает каждый ПЛК

  4. #4

    По умолчанию

    Поставьте в настройках межсетевого экрана "принимать" перенаправление.

    2022-10-27_14-00-54.jpg
    Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
    e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen

  5. #5

    По умолчанию

    Ребятки, проблема примерно такая же как у автора темы. Есть 5 ПЛК200, соединены они в одну сеть через неуправляемый коммутатор eth1-портами, все пингуются с компа, в cds сканируются. Осуществляю обмен посредством менеджера источников данных и вот такое происходит
    1.jpg

  6. #6
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,147

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Codesyser Посмотреть сообщение
    Ребятки, проблема примерно такая же как у автора темы. Есть 5 ПЛК200, соединены они в одну сеть через неуправляемый коммутатор eth1-портами, все пингуются с компа, в cds сканируются. Осуществляю обмен посредством менеджера источников данных и вот такое происходит
    1.jpg
    Я думаю, оперативно разобраться в причинах такой ситуации не получится - и вам будет проще перейти на обмен через сетевые переменные.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Я думаю, оперативно разобраться в причинах такой ситуации не получится - и вам будет проще перейти на обмен через сетевые переменные.
    это Отправитель - Получатель?

  8. #8

Похожие темы

  1. Обрывы связи между ПЛК210 и Codesys (ПК)
    от gosser92 в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.08.2022, 18:16
  2. Обмен между ПР200 И ип320
    от Newcomer в разделе Программируемые реле
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 30.10.2018, 10:53
  3. Обмен между ПЛУ110 [М02] и ИП320
    от Newcomer в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 18.08.2018, 13:18
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.08.2014, 14:31
  5. Обмен данными между задачами
    от bezbel в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.05.2014, 17:37

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •