Страница 6 из 8 ПерваяПервая ... 45678 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 73

Тема: Опрос слейвов с разными протоколами

  1. #51
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,686

    По умолчанию

    IVM читайте - Родное ПО пытается считать какое-то количество байт (так понимаю тут речь шла о теплосчетчике)

  2. #52

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Твоя первая проблема в том, что родное ПО не опрашивает теплосчетчик. С эти прежде всего разберись.
    Да ну е мое, писал же почему так. Родное ПО написано для новой версии прибора, а у меня прибор старый, для него ПО найти я не могу. Да и почему в этом проблема? Как вообще это связано? Типа если я подключаю к сети прибор, для которого у меня нет родного ПО, корректно с ним работающего, то все имеющиеся в сети приборы перестают работать? Ну это ж бред)
    Последний раз редактировалось light_finder; 26.10.2022 в 19:41.

  3. #53

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    Теперь проверьте наличие напряжения между A и B интерфейса.
    Это проверить не удалось, но мне скинули модель преобразователя RS-232/RS-485, через который подключен теплосчетчик. Вот такой он:
    conversor-rs232-para-rs485-sintechi.jpg

    Тут вызывает интерес питание этого преобразователя. На него подавали 12В, возможно, в этом причина проблемы.

  4. #54
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,686

    По умолчанию

    По идее питание там нужно для 232-ого порта, но так как погремушка китайская, то все может быть.

  5. #55

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от light_finder Посмотреть сообщение
    Это проверить не удалось, но мне скинули модель преобразователя RS-232/RS-485, через который подключен теплосчетчик. Вот такой он:
    conversor-rs232-para-rs485-sintechi.jpg

    Тут вызывает интерес питание этого преобразователя. На него подавали 12В, возможно, в этом причина проблемы.
    Есть подозрение, что или DTR, или RTS здесь используется для переключения на передачу (т.е. преобразователь не автоматический).
    А так же, что он создает КЗ на линии (проверить бы линию при его подключении).

  6. #56

    По умолчанию

    У Тепловычислителя ИМ2300ИРР много типоисполнений. Точное название твоего тепловычислителя какое ?
    Последний раз редактировалось IVM; 27.10.2022 в 09:04.

  7. #57
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,686

    По умолчанию

    Да, человеческий преобразователь 485-232 не помешал бы для проверок...

  8. #58

    По умолчанию

    У Тепловычислителя ИМ2300ИРР много типоисполнений. Точное название твоего тепловычислителя какое ?

    Не понятно что с контактами 3, 4 вилки MDN-4M. То ли туда надо подать внешние 5 В, то ли это внутреннее напряжение прибора. Тестером (вольтметром) надо ткнуться на эти контакты.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: png 1.png (24.8 Кб, Просмотров: 6)
    • Тип файла: png 2.png (22.1 Кб, Просмотров: 5)
    • Тип файла: png 3.png (29.8 Кб, Просмотров: 5)
    Последний раз редактировалось IVM; 27.10.2022 в 09:35.

  9. #59

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Да, человеческий преобразователь 485-232 не помешал бы для проверок...
    Нужен преобразователь USB<-->RS-485 для ПК и больше ничего.

    Преобразователь USB<-->RS-485 у тебя какой ? Фото выложи.
    Последний раз редактировалось IVM; 27.10.2022 в 09:33.

  10. #60

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от light_finder Посмотреть сообщение
    Где вы увидели, что я его читаю? У меня нет описания протокола для теплосчетчика, поэтому я не могу написать драйвер для работы с ним. Родной софт тоже не работает, писал об этом уже дважды. Поэтому с теплосчетчика я никак не читаю данные, читаю только со счетчика импульсов, я об этом писал.

    Вы еще раз говорите название утилиты впервые? Вы писали про утилиту Пульсара, я ответил, что завтра попробую воспользоваться ей.

    Ни одного. См апдейт.

    Еще раз приведу описание проблемы. Подключаю к ПК Геркон-4. Опрос идет, все прекрасно читается. Подключаю к Геркону-4 тепловычислитель (имеется ввиду соединяю их порты RS-485) - Геркон перестает слать ответ.

    UPD
    Мне тут сказали, что теплосчетчик подключен через преобразователь RS-232/RS-485
    У него похоже теплосчетчик подключен к линии RS485 через этот преобразователь.
    Да фото не помешало бы. Только всего вместе - все что на столе и в подключенном состоянии.
    Последний раз редактировалось EFrol; 27.10.2022 в 09:49.

Страница 6 из 8 ПерваяПервая ... 45678 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. СП315 и несколько слейвов, как отключить опрос ?
    от In_Da_Cher_A в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 03.06.2022, 11:08
  2. Подключение устройств с нестандартными протоколами
    от Николаев Андрей в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 302
    Последнее сообщение: 26.05.2020, 17:39
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.03.2015, 13:16
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 15:03
  5. одна Hmi и несколько плк с разными версиями проекта. как?
    от chenamob в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.03.2010, 08:21

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •