Тема: Резервирование ПЛК210

  1. #1

    Question Резервирование ПЛК210

    Добрый день!
    Предлагаю обсудить возможные решения по резервированию ПЛК210 (одна общая группа модулей вводы-вывода на два ПЛК - основной и резервный)
    Может кто-нибудь уже сталкивался с реализацией похожего решения: как лучше диагностировать отказ ПЛК, что лучше для обеспечения связи (Ethernet или дискреты), какие подводные камни могут встретится, помимо "внезапной" смены IP, с которого панелька и верхний уровень ПЛК опрашивают

    Пока интересуют вопросы
    - реализация кольцевой схемы TCP/IP
    - возможность настройки маршрутизации для создания "третьего" IP, на который и будут стучаться панелька и верхний уровень
    - маркеры отказа ПЛК, прекращения работы ППО, на основании которых диагностируется отказ
    - возможность передачи команды на перезагрузку ПЛК (на уровне UNIX, может быть)

    На текущий момент решение вижу следующее:
    резервный ПЛК генерирует число и записывает его в регистр основного ПЛК, основной ПЛК производит какие-либо преобразования и записывает его обратно в резервный
    в случае обрыва связи или некорректного значения, резервный ПЛК включается в работу, основной ПЛК блокируется резервным (команда по дискрету)
    при восстановлении связи и обмена контрольными значениями, управление системой переходит обратно на основной ПЛК

  2. #2

    По умолчанию

    Здравствуйте!

    Вопросы к разработчикам ПЛК210. Можно ли построить на этих контроллерах резервированную систему по приложенной схеме.

    Два контроллера подключены в одно кольцо с модулями ввода вывода. Чтение выполняют оба контроллера, запись в модули выходов и HMI только первый контроллер.
    Панель HMI физически подключена к первому контроллеру.

    Первый контроллер посылает регулярное сообщение второму по LAN. При прекращении сообщений, второй контроллер начинает управление модулями выходов и HMI.

    1. Можно ли так сконфигурировать сеть?
    2. При отключение/обесточивании первого контроллера сохранится ли подключение второго к HMI?
    3. Механизм STP встроен в коммутатор контроллера, или его нужно реализовывать отдельно в кольце?

    Вопросы не праздные, это требуется узнать до расчёта КП.

    Буду благодарен за ответы.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Фирст; 18.11.2022 в 20:55.

  3. #3
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,147

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Фирст Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!

    Вопросы к разработчикам ПЛК210. Можно ли построить на этих контроллерах резервированную систему по приложенной схеме.

    Два контроллера подключены в одно кольцо с модулями ввода вывода. Чтение выполняют оба контроллера, запись в модули выходов и HMI только первый контроллер.
    Панель HMI физически подключена к первому контроллеру.

    Первый контроллер посылает регулярное сообщение второму по LAN. При прекращении сообщений, второй контроллер начинает управление модулями выходов и HMI.

    1. Можно ли так сконфигурировать сеть?
    2. При отключение/обесточивании первого контроллера сохранится ли подключение второго к HMI?

    Вопросы не праздные, это требуется узнать до расчёта КП.

    Буду благодарен за ответы.
    Добрый день.

    1. Можно.
    2. Нет.

  4. #4

    По умолчанию

    Спасибо!

    3. Механизм STP встроен в коммутатор контроллера, или его нужно реализовывать отдельно в кольце?

  5. #5
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,147

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Фирст Посмотреть сообщение
    Спасибо!

    3. Механизм STP встроен в коммутатор контроллера, или его нужно реализовывать отдельно в кольце?
    Да, STP поддержан "из коробки".
    Достаточно включить его в настройках.

  6. #6

    По умолчанию

    Добрый день.

    Можете подсказать по структуре, изображенной на картинке (точно такое же, что вы выше)?

    Резервирование210.png

    Есть задача реализовать похожую структуру, все модули AI и DI, выходных модулей нет.
    Правильно понимаю, что оба контроллера будут мастерами, с одинаковыми программами (только IP адреса разные), а модули будут подчиненными устройствами и будут доступны для чтения обоими контроллерами параллельно?


    Пока только такие вопросы, сходу реализовать не получилось, работает только через один ПЛК, пока включен второй - схема не работоспособна.

    Поэтому из вопросов пока такое:
    1) Программы на обоих ПЛК могут быть одинаковыми (кроме IP) и в обоих программах должны быть древа с модулями?
    2) Есть ли какие-нибудь особенности настройки модулей В/В должны быть в текущей конфигурации?

    Заранее спасибо за ответ.

  7. #7

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.

    1) Да
    2) Нет

    На стороне ПЛК нужно в настройках моста включить поддержку STP или RSTP.
    Эта функция отключит ошибку кольца? Мы один раз так сеть офиса положили, думали хакерская атака...

    Да, точно, исключает петлю...

  9. #9

    По умолчанию

    Всем привет, возник похожий вопрос, возможно ли реализовать резервирование на ПЛК200?

  10. #10

Похожие темы

  1. Резервирование MasterSCADA 3.8
    от artamonov в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 21.06.2017, 09:48
  2. Горячее резервирование
    от KSergey в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 16.07.2015, 11:55
  3. резервирование плк
    от dbkrasn в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 07.10.2011, 00:08
  4. резервирование плк
    от Tapok в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.12.2009, 22:37
  5. Резервирование
    от незарегистрированный в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.02.2008, 11:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •