    Цитата Сообщение от AlexBut Посмотреть сообщение
    К предыдущему посту- а как запустить на исполнение- делаю /etc/init.d/mplc4 stop и затем /etc/init.d/mplc4 start (ответ Starting MasterPLC... OK)
    и ничего
    Проблема осталась- при попытке подключения из среды разработки к исполнительной системе Linux (с загрузкой или без)-Нет соединения с узлом
    (системное сообщение).Хотя,например, WinSCP подключается к этому узлу Linux.

    Спасибо
    Можно попробовать подключиться putty к порту 31550 и записать лог, может при старте какие-то ошибки. Или установить mplc с опцией записи лога --enable-log. Получившиеся логи нужно отправить в ТП.

  2. #22

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Maria Momotova Посмотреть сообщение
    Можно попробовать подключиться putty к порту 31550 и записать лог, может при старте какие-то ошибки. Или установить mplc с опцией записи лога --enable-log. Получившиеся логи нужно отправить в ТП.
    Спасибо,разобрался

  3. #23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AlexBut Посмотреть сообщение
    Спасибо,разобрался
    что было в итоге?

  4. #24

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Maria Momotova Посмотреть сообщение
    что было в итоге?
    были проблемы с USB-разъёмом куда подключался ключ

    Спасибо

  5. #25

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Maria Momotova Посмотреть сообщение
    Если пустить команду Ps -e, что она выдаст? Будет там mplc?
    Чтобы загрузить проект. Нужно его скомпилировать (например, запустить локально в среде разработки). Появится папка: C:\Users\[ваш пользователь WINDOWS]\AppData\Roaming\MPSSoft\MasterSCADA4D1.2\Debug_[имя проекта]\[имя узла]\PLC.
    Вместо квадратных скобок пишите ваши данные. В этой папке хранится скомпилированный проект, который нужно поместить в рабочую папку исполнительной системы: /opt/mplc4 и запустить исполнение
    Извините,можно уточнить-Следует скопировать папки и файлы из папки PLC (скомпилированный проект) с заменой в папку /opt/mplc4 или как?
    Да ,спасибо, скопировал с заменой и получилось
    Последний раз редактировалось AlexBut; 17.01.2023 в 07:03.

  6. #26

    По умолчанию

    Не знаю в какой раздел форума закинуть вопрос-проблема с настройкой MOXA UPort 1150 в Линукс.
    Сам UPort определяется в Линукс сразу -так в папке /dev/serial/by-id появляется надпись Usb_Moxa_Technologies_Co._Lmtd._UPort_1150_if00_po rt0,
    вопрос как настроить режим работы этого преобразователя, прежде всего RS232-RS485 разные режимы.
    Прочитал на одном сайте https://habr.com/ru/post/675298/ что надо setserial /dev/ttyUSB0 port 1,
    но мой Линукс Astra Linux(Orel) 2.12.45 64-битная не понимает такую команду.
    С овеновским АС4 работаю нормально в Линукс, но там нет разных режимов 232, 485

    Спасибо

  7. #27
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,662

    По умолчанию

    AlexBut, сделайте dmesg || grep usb и посмотрите, какой порт за что отвечает.
    Потом можно сделать правило в udev и у вас будет символическая ссылка на нужный порт вида /dev/medev/Port1 например. Сперва вывод команды покажите, относящийся к своему устройству.

  8. #28

    По умолчанию

    Спасибо, все свои темы кроме "настройка MOXA UPort 1150 в Линукс" закрываю т.к. решил с вашей помощью и помощью служб поддержки.
    Есть вопрос -когда запускаю MS4RT на Windows(файл ...\run_hmi.bat) появляется сообщение что папка C:\Program не найдена и надо ответить ОК.
    Зачем эта папка C:\Program нужна? Так то в первом приближении всё работает и без неё. И как можно сделать автозапуск MS4RT без автозагрузки средствами Windows,
    может есть настройка в MS4 где?

    Спасибо

  9. #29

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AlexBut Посмотреть сообщение
    И как можно сделать автозапуск MS4RT без автозагрузки средствами Windows,
    может есть настройка в MS4 где?

    Спасибо
    В настройках рантайма.
    Безымянный.png

  10. #30

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    AlexBut, сделайте dmesg || grep usb и посмотрите, какой порт за что отвечает.
    Потом можно сделать правило в udev и у вас будет символическая ссылка на нужный порт вида /dev/medev/Port1 например. Сперва вывод команды покажите, относящийся к своему устройству.
    Спасибо, вот ответ на команду udevadm info -a -n ttyUSB0 и как я понимаю там все настройки уже есть, но нельзя ли просто инструкцию как запустить Moxa UPort 1150 ,если кто знает,
    с параметрами, я не системный программист, а инженер АСУ ТП и мне бы просто запустить т.к. других задач хватает

    Спасибо
    Вложения Вложения

Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. OPC UA + MS4D
    от asuman в разделе Master SCADA 4D
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.04.2024, 16:57
  2. MS4D 1.2.16 => IP-адреса
    от pavel.migdalev в разделе Master SCADA 4D
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.09.2022, 17:31
  3. Simatic OPC UA to MS4D
    от 9066411154 в разделе Master SCADA 4D
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.09.2022, 16:08
  4. MS4D + ОВЕН 110-30
    от Dzherenov в разделе Master SCADA 4D
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 19.07.2022, 14:13
  5. Read_Archive_Data в MS4D
    от Guchi в разделе Master SCADA 4D
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.01.2019, 12:41

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •