Здравствуйте.
ТРМ232м регулирует отопление и гвс. Схема № 5. По отоплению клапан держит температуру по графику, но гвс ...... Уставка 62°С, но держит ее в районе 70. АНР делал несколько раз. Клапан постоянно открывается и закрывается, бывает что на несколько секунд утихнет и все по новой. Еще заметил такое: закрываешь клапан в ручную через трм, на дисплее КЗР 0%, делаешь перезагрузку трм через альт+ввод+выход и на дисплее уже 97% и он открывает снова клапан, хотя температура и так выше уставки. Версия прошивки 2.21 14 0f.
Поговорил по телефону с техподдержкой: у клапана время полного хода по характеристикам 150с, по секундомеру 147с, посоветовали сделать для гвс 60с. Сделал 75с и сделал АНР. Уставку сделал 65°С. В итоге держит в районе 68-70.