Тема: ПЛК210 опрос RS-485

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию ПЛК210 опрос RS-485

    Добрый день, коллеги!
    Имеется алгоритм опроса датчиков, который успешно работает на ПЛК308
    Но при замене контроллера на ПЛК210, получаю следующую проблему:
    В шине корректный запрос от ПЛК и корректный ответ от датчика (проверяю подключенным параллельно MOXA и программой Serial Port Monitor)
    а программа Codesys читает некорректные данные, причем некорректные как данные так и кол-во байт
    учитывая что запрос из программы, совпадает с тем что я вижу через Serial Port Monitor, настройки порта правильные.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: pdf Doc1.pdf (75.7 Кб, Просмотров: 15)

  2. #2

  3. #3

    По умолчанию

    Загрузил.
    Но обращаю внимание, что этот код работает на ПЛК308

    могу организовать тимвивер
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Andrei04; 20.10.2022 в 09:34.

  4. #4
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,171

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andrei04 Посмотреть сообщение
    Загрузил.
    Но обращаю внимание, что этот код работает на ПЛК308

    могу организовать тимвивер
    Пришлите в личку данные для TeamViewer и ваш контактный телефон, пожалуйста.

  5. #5

    По умолчанию

    Отправил
    с темой "ПЛК210 связь RS485"

  6. #6

    По умолчанию

    С помощью Евгения, нашли ошибку.
    В инструкции к датчику написано 1(2) стоп бит
    у меня всегда работало с 2 стоп бит
    Но оказалось что необходимо установить 1 стоп бит
    Спасибо большое.

  7. #7
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,171

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andrei04 Посмотреть сообщение
    С помощью Евгения, нашли ошибку.
    В инструкции к датчику написано 1(2) стоп бит
    у меня всегда работало с 2 стоп бит
    Но оказалось что необходимо установить 1 стоп бит
    Спасибо большое.
    Рад помочь. =)

Похожие темы

  1. ПЛК210-03-CS bootloop
    от NIK911 в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 05.07.2022, 13:28
  2. ПЛК210 + Zigbee
    от alexanderzzz в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.06.2022, 12:59
  3. Прошивка ПЛК210
    от AllXXX в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 16.02.2022, 11:34
  4. Видеокурс по ПЛК210
    от Евгений Кислов в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 28.05.2020, 14:15
  5. ПЛК210
    от and909 в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 11.01.2020, 18:51

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •