Тема: Удаленная диспетчеризация узла расхода воды

  1. #1

    По умолчанию Удаленная диспетчеризация узла расхода воды

    Здравствуйте! Прошу совета.

    Стоит задача, создать схему диспетчеризации и учета воды.
    Объект находится на удалении пары километров от диспетчерского пункта, подвода электроэнергии рядом нет.

    Что есть:
    -Один двухканальный ультразвуковой расходомер с 4-20 и RS-485 Modbus RTU
    -Два датчика давления с 4-20.

    Что планируется:
    -Установить ПЛК Овен 150, на него завести сигналы от датчиков.
    -По RS-485 подключиться к ПМ-01, сконфигурировать ПМ-01.
    -Отправлять данные с модема на удаленный сервер, на котором будет стоять Lectus OPC и MasterScada (бесплатная, на 32 тега)

    Электропитание:
    В сумме потребление:
    -Датчик - не больше 15Вт
    -ПЛК - 6Вт
    -Модем ПМ-01 - не больше 15Вт.
    Суммарное потребление 36Вт. Вопрос: Как лучше организовать питание, чтобы хватило надольше? нужна автономность недели 2 минимум

    Заранее спасибо

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,669

    По умолчанию

    Выберите другой модем(роутер) и не будете зависеть от ПМ-01

    по питанию, только инвертор под внешнюю АКБ и батарей 2 комплекта.

    Если есть возможность, то ставить вместо модема микроПК (оранж например) + реле времени, которое будет все это включать периодически. Например раз в 4-5 часов. ПК будет сам выходить на связь и отправлять данные.
    Чтобы вы немного понимали процесс питания от АКБ, то 2 недели это 336 часов. АКБ мощностью 45А/ч даст вам время автономии порядка 800 минут - то есть всего 13,3 часа

    Удачи как бы
    Последний раз редактировалось melky; 17.10.2022 в 13:33.

  3. #3

    По умолчанию

    Можете примерно подсказать, какой лучше модем(роутер) использовать? И инвертор желательно тоже

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,669

    По умолчанию

    Вам нужно питание + солнечная панель в разумных пределах... Как делают дорожники для освещения пешеходных переходов на трассах. Что-то типа того...

    На счет модема не подскажу, главное чтобы это был не ПМ-01

    Лучше посмотрите в сторону микроПК с модемом на борту + модули в/в для 4-20 мА вместо ПЛК, по крайней мере он сам сможет держать связь и передавать по Modbus на ваш сервер. + сам же поднимет VPN соединение если потребуется.
    Последний раз редактировалось melky; 17.10.2022 в 13:38.

  5. #5

    По умолчанию

    Был у меня подобный проект, тоже плк + пм01 + мастерскада бесплатная.
    Помню с пм01 тогда намучался,пришлось плк даже перепрошивать
    Но всё в итоге заработало.
    внутренности щита и скада во вложении
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2018-06-18_09-37-47.png 
Просмотров:	53 
Размер:	28.8 Кб 
ID:	63176   Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	IMG_20180326_1807022.jpg 
Просмотров:	68 
Размер:	409.7 Кб 
ID:	63177  

  6. #6

    По умолчанию

    ПМ-01 отпадает по причине того, что не работает в связке с ПЛК150, а он пока что самое дешевое решение на Codesys 2.3.. Буду смотреть в сторону PROMODEM GSM, вроде как нормальные ребята, сталкивался с ними по модемам ZigBee.
    Можете объяснить в чем проблема ПМ01? Почему все так настойчиво рекомендуют от нее отказаться?

  7. #7

    По умолчанию

    Спасибо, то что нужно! В целом так себе и представляю

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,669

    По умолчанию

    В идеале вам нужен не модем, а роутер 2G-4G с функцией самостоятельного поднятия VPN. Или модем с функцией m2m. Который сам поднимет связь и соединится с сервером, получив некий IP адрес внутренней сети.
    Тогда на ПЛК останется просто по заданному IP передавать данные или даже быть слейвом для сервера.
    Думаю за сумму ПМ-01 можно найти адекватное решение и не плясать потом с бубном вокруг программы управления данным модемом.

Похожие темы

  1. Удаленная диспетчеризация?
    от Ельцов Андрей в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 344
    Последнее сообщение: 18.10.2023, 16:23
  2. Расчет расхода воды
    от Scream в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 30.06.2020, 15:34
  3. Учёт расхода воды
    от Alex495549 в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 26.03.2019, 15:42
  4. Удаленная диспетчеризация нескольких объектов
    от AlFriden в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 26.10.2017, 22:02
  5. Алгоритм расчета расхода воды
    от Smith2007 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.10.2014, 18:41

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •