Показано с 1 по 9 из 9

Тема: Пропадает связь с модулем МВ110-224.32

  1. #1

    Angry Пропадает связь с модулем МВ110-224.32

    Добрый день, пропадает связь с одним из модулей ввода. Расстояние ~120м. Скорость 9600, протокол Modbus RTU.
    В чем может быть причина? Лечится выкл/вкл питания всего ПЛК с модулями.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dima184k Посмотреть сообщение
    Добрый день, пропадает связь с одним из модулей ввода. Расстояние ~120м. Скорость 9600, протокол Modbus RTU.
    В чем может быть причина? Лечится выкл/вкл питания всего ПЛК с модулями.
    Ничего не написано о защите от помех, резисторах на концах линий, экранах и заземлении. Есть ли рядом частотники и мощные двигатели?
    Последний раз редактировалось kondor3000; 19.10.2022 в 09:13.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Ничего не написано о защите от помех, резисторах на концах линий, экранах и заземлении. Есть ли рядом частотники и мощные двигатели?
    Защиты от помех никакой нет, на входе в шкаф с модулем стоит АС-5. Частотник один есть 2.2 кВт.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dima184k Посмотреть сообщение
    Защиты от помех никакой нет, на входе в шкаф с модулем стоит АС-5. Частотник один есть 2.2 кВт.
    Ну так поставьте резисторы 120 Ом, сделайте кабель с экраном (или мет. гофру) и заземлите со стороны контроллера.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 19.10.2022 в 09:46.

  5. #5

    По умолчанию

    1234.PNG

    Вот так подключены модули, ПЛК в отдельном шкафу, пропадает тот , что зачеркнут. Где я должен поставить резистор?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dima184k Посмотреть сообщение
    1234.PNG

    Вот так подключены модули, ПЛК в отдельном шкафу, пропадает тот , что зачеркнут. Где я должен поставить резистор?
    Резисторы 120 Ом надо поставить на обоих концах линии связи.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dima184k Посмотреть сообщение
    1234.PNG

    Вот так подключены модули, ПЛК в отдельном шкафу, пропадает тот , что зачеркнут. Где я должен поставить резистор?
    Напровление свитости на модуле перепутан или конденсаторы вздулись на модуле.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dima184k Посмотреть сообщение
    Вот так подключены модули, ПЛК в отдельном шкафу, пропадает тот , что зачеркнут. Где я должен поставить резистор?
    Вот схема с сайта Овен, она же есть в руководстве. 4 резистора в началах и концах линий 1 Подключение АС5.jpg
    На схеме кабель экранированный, земля к экрану подключается у ПЛК.
    Но возможно у вас ещё какие то проблемы с кабелем или с модулем. Модуль и кабель проверить заменой.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 19.10.2022 в 23:22.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Все бы это соответствовало истине, если бы отваливались все модули...
    в первую очередь изменить адреса 1-го и последнего модуля и поменять их местами.

    Будет отваливаться физически тот же модуль - его в топку. Если махнуться местами, уже разбираться с линией.

Похожие темы

  1. Пропадает связь по USB
    от Александр Бояркин в разделе Программируемые реле
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 01.08.2019, 16:51
  2. Пропадает связь СПК 107 и ПК
    от sas в разделе СПК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 30.06.2018, 21:35
  3. Пропадает связь
    от Вова13 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 13.11.2013, 11:50
  4. связь тензодатчика с модулем МВ110-ТД
    от niklud19511 в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 1