Тема: Циклическая перезагрузка контроллера

  1. #1

    По умолчанию Циклическая перезагрузка контроллера

    Здравствуйте. На нашем объекте установлен контроллер ПЛК210-01. При загрузке приложения в контроллер, и запуске его из CoDeSys, контроллер некоторое время работает в штатном режиме, программа выполняется. Но по прошествии некоторого времени (причем разного) контроллер начинает самопроизвольно перезагружаться. При этом невозможно подключиться к нему по сети Ethernet. Помогает перевод в режим "Стоп" и подключение по USB. В программе происходит опрос 12 модулей МВ210-101, 1 модуль АО, 7 модулей МВ210-212, 3 модуля МУ210-410, 3 модуля МВ210-412, опрос терморегуляторов ТРМ (Различных модификаций) при помощи МКОН. Подскажите правильно ли я собрал конфигурацию.Без имени.jpgБез имени2.jpg

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,162

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей_ТМЗ Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. На нашем объекте установлен контроллер ПЛК210-01. При загрузке приложения в контроллер, и запуске его из CoDeSys, контроллер некоторое время работает в штатном режиме, программа выполняется. Но по прошествии некоторого времени (причем разного) контроллер начинает самопроизвольно перезагружаться. При этом невозможно подключиться к нему по сети Ethernet. Помогает перевод в режим "Стоп" и подключение по USB. В программе происходит опрос 12 модулей МВ210-101, 1 модуль АО, 7 модулей МВ210-212, 3 модуля МУ210-410, 3 модуля МВ210-412, опрос терморегуляторов ТРМ (Различных модификаций) при помощи МКОН. Подскажите правильно ли я собрал конфигурацию.Без имени.jpgБез имени2.jpg
    Добрый день.
    По скриншотам можно предположить, что из-за такого количества шаблонов реальное время цикла задачи превышает заданный интервал ее вызова, и и у контроллера срабатывает исключение "Processor load watchdog of all IEC-tasks detected".
    Подробнее о нем здесь: https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post338728

    Проверьте - у вас в web-конфигураторе на вкладке ПЛК/Настройки какой режим обработки исключений задан?
    Если Перезагрузка - то тогда наблюдаемая ситуация вполне понятна.

    В вашем случае нужно отказаться от шаблонов, добавив вместо них стандартные компоненты Modbus Slave и создав в них каналы опроса только для тех регистров, которые действительно нужны в вашем проекте.

  3. #3

    По умолчанию

    Я для каждого модуля ввода/вывода должен создать компонент Modbus Slave?

  4. #4

Похожие темы

  1. hi_timer -> циклическая перезагрузка
    от chenamob в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 25.11.2020, 22:01
  2. Циклическая перезагрузка плк 110-60 М02
    от Линар в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 16.11.2018, 18:43
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.02.2018, 12:26
  4. Перезагрузка контроллера ПЛК-150
    от Alexand[ER] в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.07.2012, 16:10
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.10.2009, 10:58

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •