Показано с 1 по 6 из 6

Тема: Не работают кнопки на 2ТРМ1

  1. #1

    По умолчанию Не работают кнопки на 2ТРМ1

    Добрый день. Подскажите пожалуйста, имеется 2ТРМ1, который пришел в комплекте с горелкой СИБНА. Изначально прибор не включался, помогла замена электролита 47мкФ. Далее было обнаружено, что не реагирует на нажатия кнопка ПРОГ. Заменил микрики - результата не дало. Далее выяснилось, что при удержании кнопки ВВЕРХ прибор входит в режим программирования, кнопка ВНИЗ увеличивает параметр, кнопка ПРОГ по прежнему не реагирует. Была еще одна такая же трм со сгоревшим блоком питания, подкинул модуль дисплея от нее, ситуация не изменилась. Далее поменял микроконтроллер (mega64) c того же донора, результата нуль. Никто не сталкивался с подобной проблемой? Вообще подозрение на прошивку, но вряд-ли на двух ТРМах один и тот же сбой? Резюки замерял, по маркировке 4,7кОм по мультиметру 4,67-4,62 кОм, считаю что это норма

  2. #2

    По умолчанию

    В ремонт его.

  3. #3

    Lightbulb

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    В ремонт его.
    Даже не знаю, как я раньше жил без вашего совета, а можно ещё?

  4. #4

    По умолчанию

    А остальные кнопки проверяли на замыкание? Очень похоже на кнопку с КЗ. Если микрики меняли все, то КЗ может быть на плате или например в шлейфе.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 19.10.2022 в 09:01.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Лукъянчев Посмотреть сообщение
    Даже не знаю, как я раньше жил без вашего совета, а можно ещё?
    Пожалуйста. Чем раньше отправишь в ремонт, тем раньше получишь исправный прибор.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    А остальные кнопки проверяли на замыкание? Очень похоже на кнопку с КЗ. Если микрики меняли все, то КЗ может быть на плате или например в шлейфе.
    Извините, что долго не отвечал. Все верно, только не КЗ, а обрыв. Общий, приходящий на кнопки после шлейфа идёт на контроллер, через переход, с нижнего слоя в верхний, этот переход и оказался слабым местом, положил на прямую от шлейфа, все заработало. Всем спасибо

Похожие темы

  1. Не работают кнопки выбора
    от smk1635 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 09.08.2017, 08:16
  2. Не работают переменные в HMI
    от maksim-bard в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 24.11.2014, 13:26
  3. Не работают сенсорные кнопки
    от GoodLuck в разделе СПК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 13.05.2014, 15:13
  4. трм 101 не работают кнопки перехода
    от ktotam в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 16.10.2013, 10:43
  5. порты работают на Nt не работают на Plc100 P-l
    от Смирнов Роман в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.12.2007, 10:44