Добрый день. Подскажите пожалуйста, имеется 2ТРМ1, который пришел в комплекте с горелкой СИБНА. Изначально прибор не включался, помогла замена электролита 47мкФ. Далее было обнаружено, что не реагирует на нажатия кнопка ПРОГ. Заменил микрики - результата не дало. Далее выяснилось, что при удержании кнопки ВВЕРХ прибор входит в режим программирования, кнопка ВНИЗ увеличивает параметр, кнопка ПРОГ по прежнему не реагирует. Была еще одна такая же трм со сгоревшим блоком питания, подкинул модуль дисплея от нее, ситуация не изменилась. Далее поменял микроконтроллер (mega64) c того же донора, результата нуль. Никто не сталкивался с подобной проблемой? Вообще подозрение на прошивку, но вряд-ли на двух ТРМах один и тот же сбой? Резюки замерял, по маркировке 4,7кОм по мультиметру 4,67-4,62 кОм, считаю что это норма