  1. #1

    По умолчанию CodeSys не видит СПК207

    Добрый день. Не получается подключиться к СПК207 (таргет: spk207.03, версия прошивки: 3.947, конфигуратор: 3.0.0.5) из среды CodeSys V3.5 SP5 Path5. В CodeSys установил таргет-файл 3.6.4.26. На компьютер установил Microsoft Framework 3.5 и CODESYS_Repository_Archive_V3.5_SP4. Физически подключаюсь кросс-кабелем Ethernet, подключенным в порт LAN на СПК.
    В CodeSys создаю Gateway (localhost:1217), но по нему никакое устройство не находится. Хотя из командной строки пингуется.
    Что можно предпринять?

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,134

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SatanaXIII Посмотреть сообщение
    Добрый день. Не получается подключиться к СПК207 (таргет: spk207.03, версия прошивки: 3.947, конфигуратор: 3.0.0.5) из среды CodeSys V3.5 SP5 Path5. В CodeSys установил таргет-файл 3.6.4.26. На компьютер установил Microsoft Framework 3.5 и CODESYS_Repository_Archive_V3.5_SP4. Физически подключаюсь кросс-кабелем Ethernet, подключенным в порт LAN на СПК.
    В CodeSys создаю Gateway (localhost:1217), но по нему никакое устройство не находится. Хотя из командной строки пингуется.
    Что можно предпринять?
    Добрый день.
    Вы уверены, что у вас контроллер без web-визуализации?
    Если с ней, то нужен таргет spk207.03.web

    Еще попробуйте указывать IP вручную:
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post330018

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Вы уверены, что у вас контроллер без web-визуализации?
    Так точно. Модель: СПК207-220.03.00-CS-M01

    Есть вторая панель (СПК207-220.03.00-CS-WEB), к не тоже не могу подключиться, поведение аналогичное. Но у нее при загрузке конфигуратора пишется слева вверху просто "Версия:OWEN-20120817-2531 plc240web" и не указана версия таргета. Пробовал в адресной строке браузера писать ее адрес, ожидая попасть в веб-интерфейс, но пишет "Не удается получить доступ". При этом пинг есть.

  4. #4
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,134

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SatanaXIII Посмотреть сообщение
    Так точно. Модель: СПК207-220.03.00-CS-M01

    Есть вторая панель (СПК207-220.03.00-CS-WEB), к не тоже не могу подключиться, поведение аналогичное. Но у нее при загрузке конфигуратора пишется слева вверху просто "Версия:OWEN-20120817-2531 plc240web" и не указана версия таргета. Пробовал в адресной строке браузера писать ее адрес, ожидая попасть в веб-интерфейс, но пишет "Не удается получить доступ". При этом пинг есть.
    В те времена веб-интерфейса еще не было.
    Для "Версия:OWEN-20120817-2531 plc240web" вообще нужны отдельные таргеты - я их поищу в нашем архиве.

    Давайте сначала разбираться с СПК207-220.03.00-CS-M01.
    Для этого завтра (лучше утром) обеспечьте удаленный доступ по TeamViewer к ПК, к которому вы ее подключаете.

Похожие темы

  1. Codesys v3 не видит СПК110
    от obivan133 в разделе СПК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 17.11.2023, 12:25
  2. CODESYS 3,5 не видит плк200
    от Aflubin в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.11.2021, 14:32
  3. CoDeSys не видит ПЛК100.
    от Getmanov в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.06.2014, 13:20
  4. CoDeSys не видит ПЛК100 через GSM
    от Владимир Васильевич в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 06:18
  5. CoDeSys не видит удаленный ПЛК через GSM
    от Olegis в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 20.07.2009, 18:51

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •