Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 19

Тема: СПК107 и МВ110-224.8А

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    18.02.2015
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    81

    По умолчанию СПК107 и МВ110-224.8А

    При работе с новым СПК107 совместно с модулями МВ110-224.8А возникла проблема - первые 3 входа на каждом (из двух) не работают при работе с СПК. Отдельно МВ при работе через конфигуратор все входы работают. Входы настроены ТХА(К). Подключаю к СПК - пишет нет ошибок. На рабочих входах пишет Обрыв датчика, если он не подключен, либо показывает значение.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sslaventiy_85 Посмотреть сообщение
    При работе с новым СПК107 совместно с модулями МВ110-224.8А возникла проблема - первые 3 входа на каждом (из двух) не работают при работе с СПК. Отдельно МВ при работе через конфигуратор все входы работают. Входы настроены ТХА(К). Подключаю к СПК - пишет нет ошибок. На рабочих входах пишет Обрыв датчика, если он не подключен, либо показывает значение.
    Попробуйте опросить эти регистры с компа через программу типа Modbus(Pull/Master/Tester/Tools) - может с адресацией напутали?

  3. #3

    По умолчанию

    Скорее всего с адресами напутали. Или выложите скрин или напишите, какие адреса опрашиваете.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    18.02.2015
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    81

    По умолчанию

    Скрин соотнесения входов/выходов?

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    18.02.2015
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    81

    По умолчанию

    IMG_4578.jpg
    Это?

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    18.02.2015
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    81

    По умолчанию

    image.png
    Лучше качество.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    18.02.2015
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    81

    По умолчанию

    image.pngimage (1).png
    Еще заметил одну деталь - постоянно меняются значения xBusy и xDone. Также если вручную изменить значения с FALSE на TRUE и обратно xTrigger, то значения этих трех входов меняются и как будто "застывают", пока снова не изменить значения с FALSE на TRUE и обратно xTrigger.

  8. #8
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,145

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sslaventiy_85 Посмотреть сообщение
    image.pngimage (1).png
    Еще заметил одну деталь - постоянно меняются значения xBusy и xDone. Также если вручную изменить значения с FALSE на TRUE и обратно xTrigger, то значения этих трех входов меняются и как будто "застывают", пока снова не изменить значения с FALSE на TRUE и обратно xTrigger.
    Добрый день.
    Подключите, пожалуйста, модуль к ПК и обеспечьте удаленный доступ по TeamViewer - разберемся, что у вас происходит.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    18.02.2015
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    81

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Подключите, пожалуйста, модуль к ПК и обеспечьте удаленный доступ по TeamViewer - разберемся, что у вас происходит.
    Добрый день, Евгений! Теперь уже только завтра смогу.

  10. #10

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. СПК107 [М01] + МВ110-16ДН
    от jvalex в разделе СПК1хх [М01]
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.02.2021, 17:36
  2. Подключение СПК107 И МВ110-224.8А
    от GREGORY64 в разделе СПК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.12.2019, 17:40
  3. СПК107+МВ110-8АС
    от dmitriyv в разделе СПК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.05.2016, 14:03
  4. СПК107 и МВ110-16ДН
    от a_gricaj в разделе СПК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 11.11.2015, 19:05
  5. Вопрос по СПК107 и МВ110-8А
    от air16rus в разделе СПК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.11.2014, 21:48

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •