Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 13

Тема: Ошибка на панели СП-315-Р

  1. #1

    По умолчанию Ошибка на панели СП-315-Р

    Всем доброго дня. Есть панель оператора СП315 с проектом, ранее он работал корректно, сейчас, при нажатии определенных кнопок (с переходом на другой экран) появляется белый экран с чипом. Как это лечить? Фото прилагается.IMG_20221011_111512.jpg

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,066

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gatling Посмотреть сообщение
    Всем доброго дня. Есть панель оператора СП315 с проектом, ранее он работал корректно, сейчас, при нажатии определенных кнопок (с переходом на другой экран) появляется белый экран с чипом. Как это лечить? Фото прилагается.IMG_20221011_111512.jpg
    Добрый день.
    Выложите проект (или пришлите его мне на почту - ссылка в подписи) и укажите, на какие кнопки нужно нажать, чтобы увидеть на панели микросхему.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Выложите проект (или пришлите его мне на почту - ссылка в подписи) и укажите, на какие кнопки нужно нажать, чтобы увидеть на панели микросхему.
    Написал Вам на почту.

  4. #4
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,066

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gatling Посмотреть сообщение
    Написал Вам на почту.
    В вашем проекте на экранах 9 и 11 есть таблицы тревог, в которых не добавлено ни одной тревоги.
    Если удалить эти таблицы или добавить в них хотя бы по одной тревоге - то микросхема не будет появляться.

    У вас интересный проект - если будет время и возможность, то напишите нам о нем, пожалуйста: https://owen.ru/projects/add

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    В вашем проекте на экранах 9 и 11 есть таблицы тревог, в которых не добавлено ни одной тревоги.
    Если удалить эти таблицы или добавить в них хотя бы по одной тревоге - то микросхема не будет появляться.

    У вас интересный проект - если будет время и возможность, то напишите нам о нем, пожалуйста: https://owen.ru/projects/add
    Спасибо за ответ, и за оценку проекта! Как только я его доделаю, обязательно напишу о нем.

  6. #6

    По умолчанию

    Коллеги, добрый день! При разработке проекта для СП310-Р столкнулся с проблемой: область с графиками трендов измерений расположенных во всплывающих окнах при запуске проекта (в эмуляторе и на панели) съезжают вверх (рис. 1). При этом в самом конфигураторе всё отображается корректно (рис. 2)
    Пробовал перемещать тренды вниз, тогда область с графиками отображается корректно (рис.3), но шкала смещается вниз (рис.4).
    1.png - Рисунок 1
    2.png - Рисунок 2
    3.png - Рисунок 3
    4.png - Рисунок 4
    Последний раз редактировалось Eugene_Finsky; 07.12.2022 в 08:10.

  7. #7

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Выложите, пожалуйста, упрощенную версию вашего проекта (с одним экраном и одним всплывающим окном), в которой это можно будет воспроизвести.
    Загрузил, файл в теле сообщения. Для вызова окна требуется нажать на область измерений.
    Вложения Вложения

  9. #9
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,066

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene_Finsky Посмотреть сообщение
    Загрузил, файл в теле сообщения. Для вызова окна требуется нажать на область измерений.
    Я повторил у себя баг, о котором вы говорите.
    Он проявляется именно с трендом, добавленным в окно.
    Если указать координаты открытия (0, 0) - то тренд будет отображаться корректно.
    Рекомендую использовать или этот вариант, или разместить тренд на отдельном экране, а не в окне.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene_Finsky Посмотреть сообщение
    Загрузил, файл в теле сообщения. Для вызова окна требуется нажать на область измерений.
    У вас координаты открытия окна стоят Y 72, а тренда 31. Поэтому и едет тренд. Вместо 72 поставьте 0 или 10 и всё !
    Последний раз редактировалось kondor3000; 07.12.2022 в 13:36.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. 4 панели 1 контроллер
    от 42ia в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 26.07.2012, 08:32
  2. Время из панели в ПЛК
    от yra75 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.05.2011, 09:10
  3. две панели сп 270 и плк 150
    от Юрий Мазин в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 03.06.2010, 15:52
  4. зависание панели сп-270
    от Artemiy в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 03.06.2010, 06:24

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •