Добрый вечер!
Проект во вложении. Там кое-что лишнее, не обращайте внимания.
Алексей
Последний раз редактировалось Lexx225; 18.10.2022 в 19:53.
У меня в вашем проекте сброс трассировки работает корректно.
Но я тестировал его в версии CODESYS V3.5 SP17 Patch 3.
И еще уменьшил диапазон оси X до минуты, чтобы быстрее увидеть что-то на трассировке.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
У меня sp16 patch 3+. Диапазон по оси я тоже уменьшал, странно..... Попробую еще раз
Доброй ночи. Чтобы закрыть этот вопрос. На неделе был у вас на курсах ModBus, в свободную минутку попробовал на sp17, таки да, дело в этом. Еще обратил внимание, что картина отличается немного в зависимости от того, меняется постоянно значение выводимой переменной или нет.