    Цитата Сообщение от Lexx225 Посмотреть сообщение
    Хм. А вот у меня почему-то не хочет. Подозреваю, что запятую пропустил или что-то типа того.

    Сделал объявление строковой переменной в PLC_PRG

    nmr1:STRING:='tr1';

    сделал две кнопки, две BOOL переменные s и l - одну для записи а вторую для чтения объявил в PLC_PRG

    привязал в свойствах трассировки переменные управления от кнопок и переменную с именем файла

    при нажатии кнопки s визуально ничего не происходит, при последующем нажатии кнопки l выдает сообщение "Loading trace from a file failed, perhaps due to invalid contetnt of file"

    Где я мог накосячить?

    Спасибо.
    Выложите ваш проект - посмотрим.

  2. #12

    По умолчанию

    Добрый вечер!

    Проект во вложении. Там кое-что лишнее, не обращайте внимания.

    Алексей
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Lexx225; 18.10.2022 в 19:53.

  3. #13
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,171

    По умолчанию

    У меня в вашем проекте сброс трассировки работает корректно.
    Но я тестировал его в версии CODESYS V3.5 SP17 Patch 3.
    И еще уменьшил диапазон оси X до минуты, чтобы быстрее увидеть что-то на трассировке.

  4. #14

    По умолчанию

    У меня sp16 patch 3+. Диапазон по оси я тоже уменьшал, странно..... Попробую еще раз

  5. #15

    По умолчанию

    Доброй ночи. Чтобы закрыть этот вопрос. На неделе был у вас на курсах ModBus, в свободную минутку попробовал на sp17, таки да, дело в этом. Еще обратил внимание, что картина отличается немного в зависимости от того, меняется постоянно значение выводимой переменной или нет.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.10.2017, 09:03
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29.03.2016, 20:54
  3. вопрос по настройке трм 251 ирр
    от Воля в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 17.04.2015, 09:07
  4. PID_regulators Вопрос по настройке
    от Роланд в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 03.12.2014, 11:45
  5. Вопрос по настройке ТРМ-251
    от AudlTek в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 29.09.2011, 17:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •