    Прошу помочь с подбором ПЛК для системы управления установки (химическое производство), т.к. с контроллерами ОВЕН знаком шапочно.
    Подобная система ранее реализовывалась на ПЛК SIEMENS S7-1200.

    Количество сигналов:
    дискретные входы - 90 шт.
    дискретные выходы - 50 шт.
    аналоговые входы (4-20 мА, термосопротивления)- 24 шт.
    аналоговые выходы (4-20 мА)- 4 шт.

    В системе нужны 4 ПИД-регулятора:
    - поддержание расхода 1-го компонента (цикл 100 мс)
    - поддержание расхода 2-го компонента по текущему расходу 1-го компонента (цикл 100 мс)
    - регулировка уровня в емкости (цикл 100 мс)
    - подсчет массы конечного продукта (цикл 500 мс)

    Визуализация - панель оператора.

    Прошу сориентировать, какую линейку ПЛК и с какой периферией (модули входов/выходов) рассматривать для такой задачи?
    Последний раз редактировалось Alex_NN; 15.12.2022 в 10:15.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alex_NN Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Прошу помочь с подбором ПЛК для системы управления установки (химическое производство), т.к. с контроллерами ОВЕН знаком шапочно.
    Подобная система ранее реализовывалась на ПЛК SIEMENS S7-1200.

    Количество сигналов:
    дискретные входы - 90 шт.
    дискретные выходы - 50 шт.
    аналоговые входы (4-20 мА, термосопротивления)- 24 шт.
    аналоговые выходы (4-20 мА)- 4 шт.

    В системе нужны 3 ПИД-регулятора:
    - поддержание расхода 1-го компонента (цикл 100 мс)
    - поддержание расхода 2-го компонента по текущему расходу 1-го компонента (цикл 100 мс)
    - подсчет массы конечного продукта (цикл 500 мс)

    Визуализация - панель оператора.

    Прошу сориентировать, какую линейку ПЛК и с какой периферией (модули входов/выходов) рассматривать для такой задачи?
    ПЛК подойдёт из 110 серии ПЛК110-30[М02], ПЛК110-32[М02], ПЛК110-60[М02] отличаются кол-м входов, выходов. https://owen.ru/product/plk110_m02
    Оптимальным будет наверное ПЛК110-60[М02] (36 входов 24 выхода )+ 2 МВВ на 32 входа + 1 МВВ на 32 выхода +3 МВВ аналог. ввода + 1 МВВ аналог. вывода

    Для добавления дискрет. входов МВ110-24/220.32ДН https://owen.ru/product/moduli_diskr...rfejsom_rs_485
    Для добавления дискрет. выходов МУ110-24/220.32Р https://owen.ru/product/moduli_diskr...rfejsom_rs_485
    Модули аналогового ввода МВ110-224.8А (термосопротивления, термопары, 4-20 мА) https://owen.ru/product/moduli_analo...rfejsom_rs_485
    Модули аналогового ввода МВ110-24/220.8АС (быстрые 4-20 мА) https://owen.ru/product/moduli_analo...rfejsom_rs_485
    Модули аналогового вывода МУ110-224.8И https://owen.ru/product/moduli_analo...rfejsom_rs_485

    Обучающие короткие видео 12 шт. https://www.youtube.com/watch?v=eSTm...MptpHA5ep0nrq5

    Палели оператора СП307, СП310, СП315 https://owen.ru/product/sp3xx
    Последний раз редактировалось kondor3000; 06.10.2022 в 22:47.

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо за ответ.
    Подошло время выбирать конкретную конфигурацию. В связи с этим возникло несколько вопросов-размышлений.
    1. Контроллер с каким Codesys V2 или 3 лучше и удобнее использовать, учитывая мой предыдущий опыт работы с SIEMENS? Немного работал только с Codesys V2.
    2. Смотрю в сторону ПЛК160, поскольку на борту есть быстрые аналоговые входы и не надо заморачиваться с реализацией ПИД-регулирования с периодом 100 мс, т. е. не использовать MODBUS RTU и модули быстрых ан. входов, но это Codesys V2, который давно не развивается...
    3. Или все-таки взять ПЛК210 с его Codesys V3, повесить на один MODBUS RTU сигналы для ПИД-регулирования, на другой остальные быстрые аналоговые входы и дискретчину (или вообще дискретчину повесить на Ethernet)?

  4. #4

    По умолчанию

    SIEMENS S7-1200 можно же найти в России.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от OlegM Посмотреть сообщение
    SIEMENS S7-1200 можно же найти в России.
    Да, сам ПЛК можно. Но уже есть проблемы с некоторыми модулями вх/вых., в том числе с модулями ET200SP, т.к. локальной конфигурации не достаточно, да и вопрос по обслуживанию системы в случае выхода из строя модулей не самый последний.
    Последний раз редактировалось Alex_NN; 14.12.2022 в 11:04.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alex_NN Посмотреть сообщение
    Спасибо за ответ.
    Подошло время выбирать конкретную конфигурацию. В связи с этим возникло несколько вопросов-размышлений.
    1. Контроллер с каким Codesys V2 или 3 лучше и удобнее использовать, учитывая мой предыдущий опыт работы с SIEMENS? Немного работал только с Codesys V2.
    2. Смотрю в сторону ПЛК160, поскольку на борту есть быстрые аналоговые входы и не надо заморачиваться с реализацией ПИД-регулирования с периодом 100 мс, т. е. не использовать MODBUS RTU и модули быстрых ан. входов, но это Codesys V2, который давно не развивается...
    3. Или все-таки взять ПЛК210 с его Codesys V3, повесить на один MODBUS RTU сигналы для ПИД-регулирования, на другой остальные быстрые аналоговые входы и дискретчину (или вообще дискретчину повесить на Ethernet)?
    В ПЛК2хх - Codesys V3 это самый большой плюс, остальное всё очень сомнительно. Ethernet для модулей - зачем он, если все модули в одном шкафу или небольшом удалении друг от друга? Ассортимент модулей для ПЛК2хх тоже сильно отстаёт от 110 серии.
    Да, Codesys V2 не развивается, но и критичных багов нет - и меня, например, он вполне устраивает.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,653

    По умолчанию

    Если время опроса всех модулей подходит под задачу, то все равно, если выходит за рамки, искать что-то с модулями на внутренней шине.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    10.11.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    980

    По умолчанию

    Конечно, codesys V3 предпочтительней, но большого опыта с ПЛК210 не имею, поэтому по поводу данных ПЛК советовать не могу.
    Но то, что ПЛК110 (любой) легко справится с поставленной задачей, сомнений нет.
    Для понимания, какая будет скорость опроса датчиков смотрите статистику: https://owen.ru/forum/showthread.php...486#post226486

    Если, где-то нужен частый опрос параметров <50mc, то вынесите эти модули на отдельную сеть, набор портов RS-485(232) на ПЛК110 это позволяет.

  9. #9

    По умолчанию

    Спасибо за ответы.

    Получается на мой взгляд 2 варианта конфигурации:
    1. ПЛК160 с быстрой обработкой сигналов для ПИД-регуляторов, в том числе аналоговых выходов (нужно 3 шт) с минимальным периодом обновления 100 мс для управления частотниками и части других сигналов на борту, одним RS-485 для всех остальных сигналов, панель на Ethernet и Codesys V2.

    2. ПЛК210-03-CS с двумя RS-485, одним RS-485 с "условно" быстрой обработкой сигналов ПИД-регуляторов, модулями mu110-224.8i с недокументированным периодом обновления/формирования выходного сигнала, другим RS-485 для всех остальных сигналов, панель на Ethernet и Codesys V3.

    Вроде как 1-й вариант предпочтительнее, но в ущерб удобству программирования.

    Еще один важный вопрос касается ПИД-регуляторов.
    В предыдущих проектах на S7-1200 я использовал ПИД-регуляторы с автонастройкой (работает просто на ура), поскольку опыта в этой области у меня немного.
    Как обстоит дело с автонастройкой у ПИД-регуляторов на Codesys V2 и V3. Желательно указать конкретные варианты, если они есть.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    10.11.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    980

    По умолчанию

    Еще посмотрите на СПК110.
    Вот Вам и Codesys V3 и панель и ПЛК в одном флаконе.

    Единственное, что время наработки на отказ по моим ощущениям у них (СПК110) меньше, чем у ПЛК110. Но это индивидуально мои ощущения. У меня на данный момент работает примерно 100+ объектов на ПЛК110 и 100+ объектов на СПК110. Так вот ПЛК110 ни одного отказа, а вот панелей штук 5 пришлось ремонтировать. Время с которого набирается статистика - 7 лет (с 2015 года).

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Выбор ПИД-регулятора.
    от Сергей 83 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 05.12.2016, 14:13
  2. Выбор ПЛК
    от sancta в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.10.2016, 11:28
  3. выбор POU
    от Владиславыч в разделе СПК2хх
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 20.06.2015, 15:32
  4. Выбор ПЛК
    от Rus в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 27.01.2015, 14:38
  5. Выбор ПЧВ
    от Юдин Юрий в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 25.11.2014, 14:16

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •