Тема: Owen OPC сервер + ТРМ202

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Да всё как раз понятно, в приборе есть обработка ошибки, а в сервере нет, вот он и показывает 977 ( близкое к максимуму).
    как с этим бороться? Так как на скаде показывает ненужные цифры.

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от РусланСемей Посмотреть сообщение
    как с этим бороться? Так как на скаде показывает ненужные цифры.
    А какое значение нужно показывать при неисправности датчика?

  3. #13

    По умолчанию

    В ТРМ есть регистр STAT, биты 0 и 1 которого сообщают о неисправности входных сигналов

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    А какое значение нужно показывать при неисправности датчика?
    так по хорошему значение на скаде должно подчеркнуться или выставиться знак доллар как с аналоговым модулем. Зачем эти лишние манипуляции с регистром Stat.

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от РусланСемей Посмотреть сообщение
    так по хорошему значение на скаде должно подчеркнуться или выставиться знак доллар как с аналоговым модулем. Зачем эти лишние манипуляции с регистром Stat.
    Так разговор про скаду или про OPC?

  6. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Так разговор про скаду или про OPC?
    Про OPC. Самый простой проект, что показывает OPC то и показывает Скада, к чему сложности.

  7. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от РусланСемей Посмотреть сообщение
    Про OPC. Самый простой проект, что показывает OPC то и показывает Скада, к чему сложности.
    Добрый день. Может быть вы удалите регистр измеренного значения второго канала из конфигурации, если вас смущает значение в регистре ТРМ202?
    Марко Петрович
    Менеджер по продуктам «Программное Обеспечение для ПК»
    e-mail: m.petrovich@owen.ru

  8. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от РусланСемей Посмотреть сообщение
    Про OPC. Самый простой проект, что показывает OPC то и показывает Скада, к чему сложности.
    ОРС читает с ТРМ (без ошибок, хорошее качество) регистр, в котором находится число, соответствующее значению со входа 2 (какое туда ТРМ положил) и передаёт его в скаду. Кроме числа в этом регистре ничего быть не может даже при неисправном датчике (никаких долларов и подчеркиваний).
    Вот когда не будет связи с ТРМ, то ОРС покажет плохое качество этой переменной и передаст эту информацию в скаду и та покажет доллары и подчёркивания на месте этого значения.

  9. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от РусланСемей Посмотреть сообщение
    как с этим бороться? Так как на скаде показывает ненужные цифры.
    Бороться просто, поставить перемычку на вход, будет одно и то же число всегда или не выводить этот регистр, если не используется 2 датчик.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Не Выключается OWEN OPC сервер
    от hairover в разделе OPC Серверы
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 04.06.2021, 09:58
  2. Невидимый OWEN OPC сервер
    от hairover в разделе OPC Серверы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.05.2021, 13:33
  3. ТРМ 202 и OPC-сервер OWEN.RS485
    от AlexeyK в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.01.2012, 08:04
  4. OWEN ОРС-сервер
    от Андрей Р в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 18.04.2008, 16:27
  5. Owen Opc-сервер
    от Андрей Р в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.02.2008, 19:24

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •