  1. #1

    По умолчанию Owen OPC сервер + ТРМ202

    Добрый день. Установил Owen OPC сервер столкнулся с такой ситуацией. На первом входе ТРМ202 подключен датчик температуры типа ХК, второй вход пустой. Так вот OPC сервер показывает на второй входе температуру 986 градусов. Какая может быть причина? Со старой версией OPC (OPC-сервер для приборов c интерфейсом RS-485 и протоколом ОВЕН) такого не было.

  2. #2

    По умолчанию

    стандартный шаблон в OPC используется.

  3. #3

    По умолчанию

    прилагаю скриншот
    56.jpg

  4. #4

    По умолчанию

    При замыкании второй входа показывает окружающую температуру. Тоесть все работает

  5. #5

    По умолчанию

    Прибор рабочий и показывает все правильно. Проблема в OPC сервере, который считывает не подключенный второй вход и показывает какие то цифры.

  6. #6

    По умолчанию

    Даже когда к обоим входам не подключены датчики, OPC сервер показывает непонятные цифры (у меня показывает 977). Прибор сбрасывал по умолчанию.

  7. #7
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от РусланСемей Посмотреть сообщение
    Прибор рабочий и показывает все правильно. Проблема в OPC сервере, который считывает не подключенный второй вход и показывает какие то цифры.
    прибор присылает то что Вы видите в ОРС, с сервером проблем нет owen.png

    ЗЫ в старой документации на старые приборы был пунктик
    Если какие-либо канaлы в работе не используются, то на их
    входные контакты вместо датчиков следует установить перемычки
    ЗЫЫ а передача по сети какого то осмысленного числа, когда на экране выводится ошибка, возможно последнее корректное значение перед аварией
    Последний раз редактировалось capzap; 05.10.2022 в 12:36.
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  8. #8

    По умолчанию

    На приборе показывает на втором входе Error5, так как датчик не подключен к нему. Откуда OPC сервер берет эти цифры не понятно.

  9. #9

    По умолчанию

    фото прибора второго входа
    WhatsApp Image 2022-10-05 at 15.14.42.jpeg

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от РусланСемей Посмотреть сообщение
    На приборе показывает на втором входе Error5, так как датчик не подключен к нему. Откуда OPC сервер берет эти цифры не понятно.
    Да всё как раз понятно, в приборе есть обработка ошибки, а в сервере нет, вот он и показывает 977 ( близкое к максимуму).

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Не Выключается OWEN OPC сервер
    от hairover в разделе OPC Серверы
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 04.06.2021, 09:58
  2. Невидимый OWEN OPC сервер
    от hairover в разделе OPC Серверы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.05.2021, 13:33
  3. ТРМ 202 и OPC-сервер OWEN.RS485
    от AlexeyK в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.01.2012, 08:04
  4. OWEN ОРС-сервер
    от Андрей Р в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 18.04.2008, 16:27
  5. Owen Opc-сервер
    от Андрей Р в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.02.2008, 19:24

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •