Тема: Owen OPC сервер + ТРМ202

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию Owen OPC сервер + ТРМ202

    Добрый день. Установил Owen OPC сервер столкнулся с такой ситуацией. На первом входе ТРМ202 подключен датчик температуры типа ХК, второй вход пустой. Так вот OPC сервер показывает на второй входе температуру 986 градусов. Какая может быть причина? Со старой версией OPC (OPC-сервер для приборов c интерфейсом RS-485 и протоколом ОВЕН) такого не было.

  2. #2

    По умолчанию

    При замыкании второй входа показывает окружающую температуру. Тоесть все работает

  3. #3

    По умолчанию

    На приборе показывает на втором входе Error5, так как датчик не подключен к нему. Откуда OPC сервер берет эти цифры не понятно.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от РусланСемей Посмотреть сообщение
    На приборе показывает на втором входе Error5, так как датчик не подключен к нему. Откуда OPC сервер берет эти цифры не понятно.
    Да всё как раз понятно, в приборе есть обработка ошибки, а в сервере нет, вот он и показывает 977 ( близкое к максимуму).

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Да всё как раз понятно, в приборе есть обработка ошибки, а в сервере нет, вот он и показывает 977 ( близкое к максимуму).
    как с этим бороться? Так как на скаде показывает ненужные цифры.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от РусланСемей Посмотреть сообщение
    как с этим бороться? Так как на скаде показывает ненужные цифры.
    А какое значение нужно показывать при неисправности датчика?

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    А какое значение нужно показывать при неисправности датчика?
    так по хорошему значение на скаде должно подчеркнуться или выставиться знак доллар как с аналоговым модулем. Зачем эти лишние манипуляции с регистром Stat.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от РусланСемей Посмотреть сообщение
    как с этим бороться? Так как на скаде показывает ненужные цифры.
    Бороться просто, поставить перемычку на вход, будет одно и то же число всегда или не выводить этот регистр, если не используется 2 датчик.

  9. #9

    По умолчанию

    фото прибора второго входа
    WhatsApp Image 2022-10-05 at 15.14.42.jpeg

  10. #10

    По умолчанию

    В ТРМ есть регистр STAT, биты 0 и 1 которого сообщают о неисправности входных сигналов

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Не Выключается OWEN OPC сервер
    от hairover в разделе OPC Серверы
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 04.06.2021, 09:58
  2. Невидимый OWEN OPC сервер
    от hairover в разделе OPC Серверы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.05.2021, 13:33
  3. ТРМ 202 и OPC-сервер OWEN.RS485
    от AlexeyK в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.01.2012, 08:04
  4. OWEN ОРС-сервер
    от Андрей Р в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 18.04.2008, 16:27
  5. Owen Opc-сервер
    от Андрей Р в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.02.2008, 19:24

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •