Показано с 1 по 6 из 6

Тема: Можно ли подключить термо-датчик электродвигателя?

  1. #1

    По умолчанию Можно ли подключить термо-датчик электродвигателя?

    Можно ли подключить термо-датчик PTC-150 электродвигателя к контроллеру ПР102-24.2416.03.1, есть ли какой-то отдельный блок для подключения PTC датчика мотора или можно использовать аналоговый вход и соответствующий блок при программировании?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Mitaj Посмотреть сообщение
    Можно ли подключить термо-датчик PTC-150 электродвигателя к контроллеру ПР102-24.2416.03.1, есть ли какой-то отдельный блок для подключения PTC датчика мотора или можно использовать аналоговый вход и соответствующий блок при программировании?
    Есть таблица на ваш датчик? Сколько датчиков будете подключать? Последовательно или параллельно?
    И замерьте сопротивление при 25 и 100-150 градусах.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 04.10.2022 в 15:23.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Есть таблица на ваш датчик? Сколько датчиков будете подключать? Последовательно или параллельно?
    И замерьте сопротивление при 25 и 100-150 градусах.
    5656.jpg

    При обычных условиях сопротивление датчика 100 Ом. При достижении температуры 110 град. сопротивление резко возрастает до значений в несколько МОм.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,135

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Mitaj Посмотреть сообщение
    ...есть ли какой-то отдельный блок для подключения PTC датчика мотора
    Есть, например https://vserele.ru/catalog/rele-term...#tab-info-link

    ...можно использовать аналоговый вход и соответствующий блок при программировании?
    можно

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Mitaj Посмотреть сообщение

    При обычных условиях сопротивление датчика 100 Ом. При достижении температуры 110 град. сопротивление резко возрастает до значений в несколько МОм.
    Конкретно для этого датчика макроса нет. Но подключить к ПР можно, вход настроить на сопротивление и по нему включать, выключать реле, сравнивая измеренное с уставкой.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 04.10.2022 в 19:22.

  6. #6
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,240

    По умолчанию

    Есть же в менеджере компонентов двухпозиционный регулятор с гистерезисом, для работы хватит!
    Я бы предпочёл аналогичный макрос, где прямо назначаются пороги(значения) включения-выключения!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Похожие темы

  1. Датчик CAREL Модели NTC*HP* 10kOm. можно ли подключить к ТРМ1
    от Мыкола в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.07.2020, 15:10
  2. Можно ли к СПК107 подключить ПЧВ Delta?
    от TAVZANA в разделе СПК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.11.2019, 11:33
  3. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.01.2016, 16:44
  4. можно ли подключить трм133
    от Азат в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 05.03.2008, 09:53

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •