Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 25 из 25

Тема: Баги прошивки 2.4.0923.1000

  1. #21
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,147

    По умолчанию

    Добрый день.
    А как именно вы пытаетесь запустить экранный конфигуратор?
    На новой прошивке принцип входа в него изменился:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...nConf_v3.0.pdf

    Но проект в любом случае потребуется сначала перенести в V3.5 SP17 Patch 3.

    Что касается отсутствия пинга - как именно вы подключались к СПК?
    Светодиоды линка на разъеме горели?

  2. #22
    Пользователь Аватар для СергейНовосиб
    Регистрация
    23.05.2011
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    331

    По умолчанию

    Может быть так, что IP адрес 192.168.0.204 у вас чем-то занят? Раньше во всех СПК мы делали этот адрес по умолчанию.
    Сейчас, если его настроить в СПК, то СПК пингуется, но не веб конфигуратор, не визуализация проекта не выводится в браузере.
    На двух СПК выпуска декабрь 2023г.
    Меняешь например на адрес 192.168.0.205, все работает.

  3. #23
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,147

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от СергейНовосиб Посмотреть сообщение
    Может быть так, что IP адрес 192.168.0.204 у вас чем-то занят? Раньше во всех СПК мы делали этот адрес по умолчанию.
    Сейчас, если его настроить в СПК, то СПК пингуется, но не веб конфигуратор, не визуализация проекта не выводится в браузере.
    На двух СПК выпуска декабрь 2023г.
    Меняешь например на адрес 192.168.0.205, все работает.
    Это звучит очень странно. Если снять питание с СПК - то 192.168.0.204 в вашей сети будет пинговаться?

  4. #24
    Пользователь Аватар для СергейНовосиб
    Регистрация
    23.05.2011
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    331

    По умолчанию

    Нет! Этот адрес уже лет 5 зарезервирован в нашей сети для программирования СПК. И естественно я его пинговал.
    СПК отключен от сети, 204-й адрес не пингуется, подключил к сети - пингуется.

    С интервалов в 3 дня проверял.

  5. #25
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,147

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от СергейНовосиб Посмотреть сообщение
    Нет! Этот адрес уже лет 5 зарезервирован в нашей сети для программирования СПК. И естественно я его пинговал.
    СПК отключен от сети, 204-й адрес не пингуется, подключил к сети - пингуется.

    С интервалов в 3 дня проверял.
    Если подключить СПК с 192.168.0.204 напрямую к ПК по Ethernet - то зайти в web-конфигуратор тоже не получится?

Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123

Похожие темы

  1. Фичи и баги OWEN Logic
    от rovki в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 3587
    Последнее сообщение: 15.04.2024, 10:14
  2. ФИЧИ И БАГИ ОВЕН ЛОДЖИК
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 649
    Последнее сообщение: 29.07.2016, 10:33
  3. ПЛК 1000
    от Flicker в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 29.05.2012, 01:11
  4. опрос Pt 1000
    от kanadchikov в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.02.2011, 15:29
  5. ошибки и баги
    от Николаев Андрей в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 02.02.2009, 13:27

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •