    По умолчанию ПЛК210-1 подключение модулей дискретного ввода МВ210

    При подключении в проекте кодесис к ПЛК210-1 модулей дискретного ввода МВ210-202, МВ210-212, МВ210-204, МВ210-214, Мв210-221, при загрузке проекта в ПЛК выскакивает очень много ошибок и предупреждений, другие модули Мх210 подключаются, загружаются в ПЛК, работают, скрин:
    Cкрин 1.jpg
    Cкрин 2.jpg
    Cкрин 3.jpg

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Olegtrik Посмотреть сообщение
    При подключении в проекте кодесис к ПЛК210-1 модулей дискретного ввода МВ210-202, МВ210-212, МВ210-204, МВ210-214, Мв210-221, при загрузке проекта в ПЛК выскакивает очень много ошибок и предупреждений, другие модули Мх210 подключаются, загружаются в ПЛК, работают, скрин:
    Cкрин 1.jpg
    Cкрин 2.jpg
    Cкрин 3.jpg
    Добрый день.
    Пожалуйста, залейте ваш проект на файлообменник и выложите здесь ссылку на него.

  3. #3

  4. #4

  5. #5

    По умолчанию

    plc210 1.3.0309.1257
    Ставлю режим ЭМУЛЯЦИЯ, всё то же самое.
    ПЛК210-1 у меня два. Пробую каждый.
    Обновления все устанавливаю. Все подчеркнутые устройства обновляю, на вкладке модуля ввода 210-214 пропадает раздел соотнесения входов/выходов, после проект компилируется и загружается в ПЛК.
    Скрин 4.jpgСкрин 5.jpgСкрин 6.jpg
    Скрин 7.jpg
    Последний раз редактировалось Olegtrik; 30.09.2022 в 07:52.

  6. #6

  7. #7

    По умолчанию

    Да, действительно, удалил СМИ2М, всё заработало. Каким образом появилась буковка М в адресации канала СМИ2М - не могу объяснить ни себе, ни Вам.
    Снова добавил СМИ2М 6 шт. - всё работает.
    Спасибо!

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Olegtrik Посмотреть сообщение
    Да, действительно, удалил СМИ2М, всё заработало. Каким образом появилась буковка М в адресации канала СМИ2М - не могу объяснить ни себе, ни Вам.
    Снова добавил СМИ2М 6 шт. - всё работает.
    Спасибо!
    Можно было и не удалять, а просто изменить адреса автоматически https://owen.ru/forum/showthread.php?t=28167&page=6#52

  9. #9

    По умолчанию

    Добрый день. Помогите понять такую вещь:
    Есть ПЛК 200-03 на нем присутствуют входы FDI, DI, FDO.
    Мне необходимо подключить шаговый двигатель (57HS76-3004A08-D21) через драйвер к ПЛК.
    Вопрос: есть ли разница выходных клемм DО и FDО, т.е. у меня все клеммы FDO заняты, и я планирую приобрести вдобавок модуль дискретных выходов МУ110, но там есть только выходы DO.
    Могу ли я на клеммы DО вывести данный двигатель или необходимо только FDO?
    У двигателя есть режимы включения/выключения, режим переключения направления движения, режим регулировки скорости шага.

    P.S. Надеюсь я доступно объяснил свою проблему.

  10. #10

    По умолчанию

    Добрый день.
    Ключевое отличие FDO и DO в частоте выходного сигнала.
    Для модуля с транзисторным выходом, например, му110-8К длительность импульса упирается в скорость обмена по rs-485 (не менее 5 мс. Зависит от длительности цикла программы). Если такая скорость переключения приемлема для вашей задачи, то используйте модуль.
    Также обратите внимание, что у модуля на выходе транзисторная оптопара n-p-n типа.
    Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
    e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen

Похожие темы

  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 01.07.2020, 09:58
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.01.2018, 12:58
  3. Подключение модулей ввода МВА *
    от Иван ЦУП в разделе Мх110
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 29.05.2016, 22:57
  4. Подключение модулей ввода МВА *
    от Иван ЦУП в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 29.05.2016, 22:57
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.09.2015, 14:37

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •