Показано с 1 по 9 из 9

Тема: ПЛК 110 и 2 панели Weintek

  1. #1

    По умолчанию ПЛК 110 и 2 панели Weintek

    Добрый день.
    Имеется контроллер ПЛК110 по Ethernet к нему подключена панель WEINTEK, появилась необходимость подключить еще одну такую же панель для оператора в соседнем помещении так же по Ethernet.
    Для этого в ПЛК созданы две конфигурации MODBUS SLAVE с адресами 1 и 5.
    IP контроллера - 192.168.1.10, TCP порт 702
    IP панели 1 - 192.168.1.11, TCP порт 702
    IP панели 2 - 192.168.1.12, TCP порт 702.

    В итоге одна панель корректно отображает параметры вторая панель не видит вообще.
    Данная конфигурация верная или имеется другой способ работы с двумя панелями?

  2. #2
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,246

    По умолчанию

    ну у винтека же есть режим транзита, настроили вторую панель на первую и получаете те же данные что первая с плк. Документацию читайте
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Linker1989 Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Имеется контроллер ПЛК110 по Ethernet к нему подключена панель WEINTEK, появилась необходимость подключить еще одну такую же панель для оператора в соседнем помещении так же по Ethernet.
    Для этого в ПЛК созданы две конфигурации MODBUS SLAVE с адресами 1 и 5.
    IP контроллера - 192.168.1.10, TCP порт 702
    IP панели 1 - 192.168.1.11, TCP порт 702
    IP панели 2 - 192.168.1.12, TCP порт 702.

    В итоге одна панель корректно отображает параметры вторая панель не видит вообще.
    Данная конфигурация верная или имеется другой способ работы с двумя панелями?
    Вроде как не надо создавать отдельный Modbus(slave), одного вполне достаточно.
    Можно добавить в Modbus[FIX] второй TCP с другим номером порта если так не будет работать.
    Уверены что порт стоит 702, а не 502?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Linker1989 Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Имеется контроллер ПЛК110 по Ethernet к нему подключена панель WEINTEK, появилась необходимость подключить еще одну такую же панель для оператора в соседнем помещении так же по Ethernet.
    Для этого в ПЛК созданы две конфигурации MODBUS SLAVE с адресами 1 и 5.


    В итоге одна панель корректно отображает параметры вторая панель не видит вообще.
    Данная конфигурация верная или имеется другой способ работы с двумя панелями?

    В один Модбас слейв, добавляете два ТСР с портами 502 и 503.1 ТСР порт 502_503.jpg
    Либо вставляете один слейв в другой, с портами 502 и 503. В первом слейве пусто, а всё что во втором будет видно и в первом. 1 ТСР один слейв в другом.jpg
    Последний раз редактировалось kondor3000; 30.09.2022 в 21:51.

  5. #5

    По умолчанию

    Всегда думал, что Slave это для RTU режима. Server для Modbus TCP... в принципе в ПЛК думаю достаточно должно быть одного сервера и два клиента(а-ля Weintek 1 и Weintek 2) в зависимости от функции в modbus запросе формируются команды или записи в сервер, или чтения из сервера. В теории чтение происходит всегда из сервера, а запись только при изменении величины со стороны клиента. Опять же думаю, что будет тяжело создать ситуацию, когда одновременно обе панели будут изменять уставки в ПЛК...

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    12.07.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    884

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Linker1989 Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Имеется контроллер ПЛК110 по Ethernet к нему подключена панель WEINTEK, появилась необходимость подключить еще одну такую же панель для оператора в соседнем помещении так же по Ethernet.
    Для этого в ПЛК созданы две конфигурации MODBUS SLAVE с адресами 1 и 5.
    IP контроллера - 192.168.1.10, TCP порт 702
    IP панели 1 - 192.168.1.11, TCP порт 702
    IP панели 2 - 192.168.1.12, TCP порт 702.

    В итоге одна панель корректно отображает параметры вторая панель не видит вообще.
    Данная конфигурация верная или имеется другой способ работы с двумя панелями?
    У вас 2 конфигурации с одним TCP портом, врядли это будет работать.
    Либо меняйте порты, либо :

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    В один Модбас слейв, добавляете два ТСР с портами 502 и 503.

  7. #7
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    Регистрация
    21.05.2013
    Адрес
    Бийск
    Сообщений
    435

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    ну у винтека же есть режим транзита, настроили вторую панель на первую и получаете те же данные что первая с плк. Документацию читайте
    Ткните пожалуйста носом в страницу, хотел бы настроить второй езернет порт чтобы не использовать коммутатор для соединения с компом. Или пример. Спасибо

  8. #8

    По умолчанию

    Второй порт у панели? или ПЛК110?
    Если модель Вайнтека с двумя портами (вроде MT8053iE), то они самостоятельные, независимые, моста или подобного вроде нет. И панель реально работает в двух разных сетях.

  9. #9
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    Регистрация
    21.05.2013
    Адрес
    Бийск
    Сообщений
    435

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от BETEP Посмотреть сообщение
    Второй порт у панели? или ПЛК110?
    Если модель Вайнтека с двумя портами (вроде MT8053iE), то они самостоятельные, независимые, моста или подобного вроде нет. И панель реально работает в двух разных сетях.
    Да два порта LAN1 и LAN2 у обоих настройки айпи.

Похожие темы

  1. Как передать число из панели Weintek в ПР200
    от pozdn в разделе Программируемые реле
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.05.2021, 12:50
  2. Панели Weintek cMT+Codesys+mx210+mx110
    от SteroidMan в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.07.2020, 10:38
  3. Вывод сообщений в панели Weintek
    от КучаВопросов в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.02.2015, 21:40
  4. Вывод сообщений в панели Weintek
    от КучаВопросов в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.02.2015, 10:47
  5. Связь ПЛК 150 и панели Weintek MT8070iH
    от Magistr05 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.11.2012, 18:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •