Показано с 1 по 7 из 7

Тема: МВ210-101.Куда подевались каналы с 5 по 8 при обмене по MQTT

  1. #1

    По умолчанию МВ210-101.Куда подевались каналы с 5 по 8 при обмене по MQTT

    Добрый день.
    В офисе был развернут брокер MQTT Mosquitto к которому в свою очередь был подключен модуль МВ210-101. На первом канале которого был подключен датчик температуры воздуха.
    В программе Овен Конфигуратор были сделаны следующие настройки MQTT:config.jpg
    После чего модуль стоял на полке в течениии двух недель (тестовый прогон). При этом в брокер передавались значения всех восьми каналов.При подключении сегодня к брокеру увидел следующее mqtt explorer.jpg
    При этом и в WireShark видно что пакеты с значениями АI5 -AI8 с модуля не передаются. wireshark.jpg. Т.е передаются только первые четыре
    Почему это происходит? и как поправить.


    С уважением Юрий.

  2. #2

    По умолчанию

    Добрый день!
    Напишите, пожалуйста, версию прошивки модуля.
    Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
    e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen

  3. #3

    По умолчанию

    Версия на фото print.jpg Пытался обновлять ранее на 1.1.4 вроде, скачал с сайта, но после обновления версия все равно осталась 1.1.2. При попытке обновления из конфигуратора в автоматическом режиме не находит прошивки (радио-кнопка не активна) только вручную из файла.obnov.jpg
    Последний раз редактировалось jury_yamal; 29.09.2022 в 11:10. Причина: исправил номер ПО и добавил скрин с обновления

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от jury_yamal Посмотреть сообщение
    Версия на фото print.jpg Пытался обновлять ранее на 1.1.4 вроде, скачал с сайта, но после обновления версия все равно осталась 1.1.2. При попытке обновления из конфигуратора в автоматическом режиме не находит прошивки (радио-кнопка не активна) только вручную из файла.obnov.jpg
    Спасибо. Будем повторять проблему.
    Прошейте модуль на прошивку 1.0, посмотрите повторится ли ситуация.

    Прошивка g1.1.4 предназначена для модулей выпущенных после 04.02.2022. Ваш модуль выпущен 04.2021, поэтому актуальная прошивка 1.1.3. Но для всех Мх210 кроме МЭ210-701 1.1.2 ничем не отличается от 1.1.3.
    Прошивку можно скачать тут.
    Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
    e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen

  5. #5

    По умолчанию

    Тут вопрос во времени. Сколько ждать пока они отвалятся? До этого они нормально работали 2 недели. Если надо могу дать удаленный доступ к модулям.
    Последний раз редактировалось jury_yamal; 29.09.2022 в 14:37.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от jury_yamal Посмотреть сообщение
    Тут вопрос во времени. Сколько ждать пока они отвалятся? До этого они нормально работали 2 недели. Если надо могу дать удаленный доступ к модулям.
    Прошейте на 1.0 и оставьте так же на 2 недели. Удаленный доступ не нужен.
    Если питание модуля перезагрузить, то начинает снова 8 каналов публиковать?
    Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
    e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen

  7. #7

    По умолчанию

    После перезагрузки по питанию опять 8 каналов появилось.Версия пока не понижал.

Похожие темы

  1. Modbus TCP Slave каналы
    от vicgerrard в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.07.2022, 06:18
  2. Каналы МВ210-101
    от Pohilkin в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 08.06.2021, 11:30
  3. Куда делся Тренд?
    от Кирилл28 в разделе СПК2хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 09.03.2018, 15:21
  4. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 30.05.2016, 10:48