Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 19

Тема: Нет связи с модулем МУ110-32Р

  1. #1

    По умолчанию Нет связи с модулем МУ110-32Р

    Добрый день. На готовой покупной системе автоматики котельной пропала связь с модулем МУ110-32Р (горит лампочка "авария"). Как можно проверить модуль на исправность?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ART1 Посмотреть сообщение
    Добрый день. На готовой покупной системе автоматики котельной пропала связь с модулем МУ110-32Р (горит лампочка "авария"). Как можно проверить модуль на исправность?
    Проверь линию связи. Если с линией связи все нормально, то попробуй конфигуратором поуправлять.
    Последний раз редактировалось IVM; 28.09.2022 в 12:15.

  3. #3

    По умолчанию

    У меня летом из-за сбоев в электросети на модуле дискретных входов М110-ДН16 сбился адрес и настройки связи.
    Подключился конфигуратором в режиме заводских настроек и увидел. Но изменить ничего не смог - Адрес прибора в сети выходил за диапазон 0...256 и обратиться к прибору по совету из РЭ не смог. Отправил на завод в ремонт.

    А на место неисправного поставил новый, резервный. И заменил электропитание от сети (~230 В) на питание от БП (=24 В).

    Понятно, что нужно было сразу запитывать от БП, но теперь обогатился знаниями. А прибор ещё не вернулся.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FPavel Посмотреть сообщение
    А на место неисправного поставил новый, резервный. И заменил электропитание от сети (~230 В) на питание от БП (=24 В).
    Понятно, что нужно было сразу запитывать от БП, но теперь обогатился знаниями.
    Мудрое решение. Экономия на спичках в итоге дорого обходится.
    Последний раз редактировалось IVM; 28.09.2022 в 14:18.

  5. #5

    По умолчанию

    А если модуль старенький (еще в синем дизайне), получится ли новый модуль подключить к существующему ПЛК?

  6. #6

    По умолчанию

    Откройте РЭ и на тот и на другой - сравните номера регистров. Если совпадут - можно попробовать заменить, только сначала сконфигурировать сетевые настройки.


    Решение включать без блоков питания основано на том факте, что производитель разрешает так поступать, более того, модуль сконструирован для такого применения, в РЭ присутствуют схемы с подключением к ~230 В, запрет отсутствует. Рассуждения "лучше через БП" останавливает вопрос - "почему производитель разрешает, а ты запрещаешь? сбой точно будет или может быть будет? чем докажешь?" Сейчас доводы появились.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ART1 Посмотреть сообщение
    А если модуль старенький (еще в синем дизайне), получится ли новый модуль подключить к существующему ПЛК?
    Без проблем подойдёт, но для начала прислушайтесь к советам данные выше и два-три месяца подождите новый. Кстати, в новый надо будет ввести тот же адрес.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Проверь линию связи. Если с линией связи все нормально, то попробуй конфигуратором поуправлять.
    Линия связи проверяется по наличию напряжения на входах?
    Последний раз редактировалось ART1; 28.09.2022 в 15:16.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ART1 Посмотреть сообщение
    Линия связи проверяется по наличию напряжения на входах?
    Проверь надежно ли закреплены концы линии связи, ну и тестером можно прозвонить на предмет обрыва.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,314

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ART1 Посмотреть сообщение
    ... На готовой покупной системе автоматики котельной пропала связь с модулем..
    К поставщику этой системы - не?

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Нет связи с модулем ПРМ
    от СтраnniK в разделе Эксплуатация
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.09.2022, 08:57
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.03.2021, 16:01
  3. управление модулем МУ110-224.8И
    от otporuchik в разделе Мх110
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.10.2019, 11:36
  4. Проблемы связи ПЛК110-60 с модулем МУ110-16R
    от VanoKing в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.07.2019, 18:11
  5. Помогите с модулем МУ110-6У
    от Oleg K в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 03.07.2015, 20:22

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •