Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 25

Тема: Есть ли в ПР103 сдвиговый регистр по аналогии с Logo?

  1. #1

    По умолчанию Есть ли в ПР103 сдвиговый регистр по аналогии с Logo?

    Всем привет,
    В Лого есть shift register, мне нужно сделать что-то аналогичное в Овене. Не могу разобраться, с овеном работаю впервые.

    Грубо говоря задача такая - нужно отбраковать коробки на конвейере по счету. То есть на вход i1 у сименса подается сигнал при бракованной коробке, на вход i2 подаются сигналы такта. Соответственно как такты досчитают до нужного числа, то на выход q1 подаем сигнал.
    В Лого это все очень просто реализуется с помощью сдвигового регистра. В овене что-то не могу разобраться как это реализовать.
    для примера вот как сейчас сделано на сименсе. Помогите разобраться!

    Без имени.jpg

  2. #2

    По умолчанию

    D-триггер вам в помощь

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Godlike_S Посмотреть сообщение
    D-триггер вам в помощь
    это не совсем то, он срабатывает сразу как только на входе есть 1 и приходит тактовая частота. Сдвиговый регистр в лого по-другому работает, там как бы "очередь" получается, срабатывает вход и через заданное количество приходов тактового сигнала срабатывает выход. Даже если допустим два раза подряд сработает вход или через раз - на выходе всегда через заданное количество тактов (относительно каждого входного сигнала) будет 1.

  4. #4

    По умолчанию

    Logo не возможно купить ?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Logo не возможно купить ?
    Уже куплен ПР103, решили его под эту задачу попытаться использовать. С сименсом да, на момент покупки были проблемы с поставками.

  6. #6

    По умолчанию

    Сдвигового регистра в ПР нет, но нарисовать можно что угодно, тут похожий пример
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=36452

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Не совсем понятно...
    Например если на входе за N время появятся 8-мь 1, но такты еще не отсчитались до включения выхода. Когда прошел отсчет тактов и на входе 0 то что ?

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Не совсем понятно...
    Например если на входе за N время появятся 8-мь 1, но такты еще не отсчитались до включения выхода. Когда прошел отсчет тактов и на входе 0 то что ?
    на входе за один такт только один раз может появиться 1.
    Вход - это сигнал, что под датчиком прошла бракованная коробка. Такты - грубо говоря это просто что под датчиком прошла коробка. То есть такты (вход i2) считают каждую коробку, но в какой-то момент когда она бракованная - на вход i1 приходит 1, дальше через определенное количество тактов эта 1 должна оказаться на выходе

  9. #9
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,113

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр1313 Посмотреть сообщение
    это не совсем то, он срабатывает сразу как только на входе есть 1 и приходит тактовая частота. Сдвиговый регистр в лого по-другому работает, там как бы "очередь" получается, срабатывает вход и через заданное количество приходов тактового сигнала срабатывает выход. Даже если допустим два раза подряд сработает вход или через раз - на выходе всегда через заданное количество тактов (относительно каждого входного сигнала) будет 1.
    Выход одного д триггера соедините с входом другого через линию задержки на такт и получите классический регистр сдвига.
    электронщик до мозга костей и не только

  10. #10

    По умолчанию

    Без имени.jpg

    Вот что-то похожее вроде получилось на d-триггерах
    В данном примере счет идет до 4х

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. решил перейти с сименс LOGO
    от АлексPetr в разделе Программируемые реле
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 12.12.2021, 22:30
  2. ПМ210. Segnetics SMH2G. Siemens LOGO.
    от Бибарс в разделе ПМ210
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.02.2020, 11:37
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 04.11.2019, 22:50
  4. связь СП310 с контроллером LOGO! 8
    от Basekovsky в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 26.08.2019, 10:44