Тема: Multi-Protocol MasterOPC Server - странности.

  1. #1

    По умолчанию Multi-Protocol MasterOPC Server - странности.

    Добрый день.

    Интересует плагин OPCUAClient. Пока пробую бесплатную демку на 32 тэга. И вот какая странность: если тэг создаю руками - не читается, если импортом - читается. Если же предварительно импортированный скопировать и потом вставить где-нить выше в дереве, чтобы не лезть потом на всю глубину - опять же, читается. С id OPC UA тэга всё нормально, совпадает добуквенно с импортированным. Остальные свойства - тоже 1-в-1. Но созданное вручную не работает, импортированное - работает. В чём тут секрет - кто знает? Фокусы демки или что другое?

  2. #2

    По умолчанию

    Нашел ведь. Prosys OPC UA клиент в адресной строке после ns=4 показывает ;, а сабж - :
    А я ведь адрес из Prosys и тащил. Самка собаки