Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 13

Тема: ремонт контроллера

  1. #1

    По умолчанию ремонт контроллера

    Добрый день!
    Уважаемые коллеги пропала питание контроллера ПЛК 110-32 ни одна лампочка на контроллере не светится. открыли, внутри сгорел предохранитель и два диода FBJ GP907 (такая маркировка) весь интернет просмотрели да и магазины в округе, нет таких. Что ни будь можете посоветовать, может какой ни будь аналог. Отопительный сезон не за горами заказали новый но он будет к концу октября.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей82 Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Уважаемые коллеги пропала питание контроллера ПЛК 110-32 ни одна лампочка на контроллере не светится. открыли, внутри сгорел предохранитель и два диода FBJ GP907 (такая маркировка) весь интернет просмотрели да и магазины в округе, нет таких. Что ни будь можете посоветовать, может какой ни будь аналог. Отопительный сезон не за горами заказали новый но он будет к концу октября.
    Так понимаю, два диода сгорели из четырёх в мосте, поставить можно диоды от 400 В , 1-2 А, берите такие или с большим напряжением. Обычное дело.

  3. #3

    По умолчанию

    не похоже на диодный мост ОВЕН.jpg

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей82 Посмотреть сообщение
    не похоже на диодный мост ОВЕН.jpg
    Похоже на защитные от переполюсовки и высокого напряжения. ПЛК на 24В?

  5. #5

    По умолчанию

    да. на 24В. какие можно поставить вместо них?

  6. #6

    По умолчанию

    Один такой поставь.

    https://www.chipdip.ru/product/p6ke30a

    Или сам выбери.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось IVM; 24.09.2022 в 14:29.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    18.02.2021
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    4

    По умолчанию

    Но ведь вбивая в поиск fbj находит SMCJ15CA-TR - вот и пдф в которой есть fbj, как и поиск по кодировке, что это двунаправленный супрессор.

  8. #8

    По умолчанию

    просто так это не горит. плк то после этого живой ?

  9. #9

    По умолчанию

    Дроссели классные...

  10. #10

    По умолчанию

    "дроссели" такие часто встречаются
    увы, удешевление и до промаппаратуры дошло
    и давно
    -------------
    с другой стороны, если БП рядом - то зачем они нужны ? а если есть желающие питать прибор по стометровой линии 24 В, проложенной по лотку с силовкой для частотников - то кто таким доктор ?
    у нас, кстати, были "интересные" эффекты от питания таким образом индуктивных датчиков положения ("концевых")
    ЕМНИП, челябинских
    пришлось ставить Шнайдер

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ремонт трм-1
    от Vacy в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 21.11.2023, 06:52
  2. Ремонт ПЛК 150 !
    от Lexey-ru в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 28.11.2022, 10:28
  3. Ремонт ПЛК-100
    от Александр_Овеновец в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 01.02.2018, 13:20
  4. ремонт
    от kuguar в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.07.2012, 10:51
  5. ремонт плк?!
    от Назаров Александр в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.02.2010, 10:25

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •