Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 18

Тема: Считывание данных с аналогового входа ПЛК160

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию Считывание данных с аналогового входа ПЛК160

    Добрый вечер!

    Имеется ПЛК160-24.И-М. На два первых аналоговых входа данного ПЛК заводятся сигналы 4..20мА на первый вход и 0-10В на второй вход.

    На первом входе предполагается подключение термопары, который пока что не в наличии. На второй вход приходит сигнал задания с потенциометра 0-10В. Масштабирование через конфигуратор от MinFV = 0 до MaxFV = 100.

    При запуске программы на ПЛК на первом входе показывает значение 0. На втором входе приходят совсем непонятные значения. Если на клеммах второго аналогового входа 0В, то в Конфигураторе ПЛК отображается значение -2,65е+36. При 1,36 вольтах на клеммах значение становится 3,602. При 4,1 вольтах значение в конфигураторе 21,027. При дальнейшем увеличении напряжения на клеммах значение становится -1,063382е+37.

    Потенциометр Bourns 10 оборотов 5 кОм, источник опорного напряжения 10В. Источник опорного напряжения подключается на "края" потенциометра, сигнал берется с "-" источника опорного напряжения и среднего вывода потенциометра. Пробовал подключать батарейку АА 1,5В при ней значение становится 5,037.

    Сталкивался ли кто нибудь с такой проблемой?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Junoka Посмотреть сообщение
    Добрый вечер!

    Имеется ПЛК160-24.И-М. На два первых аналоговых входа данного ПЛК заводятся сигналы 4..20мА на первый вход и 0-10В на второй вход.
    Сталкивался ли кто нибудь с такой проблемой?
    Выложите скрины настроек входов, перезагружали ПЛК после изменения настроек? 1 Настройки ПЛК160.jpg
    В ПЛК сделали загрузочный проект?
    О каком конфигураторе ПЛК вы пишите?
    Как подключаете и где вы смотрите значения -2,65е+36
    И ещё интересно, как вы подключите термопару ко входу 4-20 мА.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 21.09.2022 в 20:36.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Выложите скрины настроек входов, перезагружали ПЛК после изменения настроек? 1 Настройки ПЛК160.jpg
    В ПЛК сделали загрузочный проект?
    О каком конфигураторе ПЛК вы пишите?
    Как подключаете и где вы смотрите значения -2,65е+36
    И ещё интересно, как вы подключите термопару ко входу 4-20 мА.
    Доброе утро.

    Термопару буду подключать через нормирующий преобразователь.

    Настройки входа следующие:
    Настройки входа.PNG

    Под "конфигуратором ПЛК" я имел ввиду "Конфигурацию ПЛК" в CodeSyS. То что на скрине как раз. В нем я значения и смотрел. А напряжение на клеммах мерил мультиметром.

    На самом деле загрузочный проект не делал. ПЛК до сих пор пустой с завода. Я просто при подключении к ПЛК загружаю проект, когда CodeSyS предлагает сделать это и потом запускаю проект кнопкой F5.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Junoka Посмотреть сообщение
    На самом деле загрузочный проект не делал. ПЛК до сих пор пустой с завода. Я просто при подключении к ПЛК загружаю проект, когда CodeSyS предлагает сделать это и потом запускаю проект кнопкой F5.
    Поэтому и не работают входы, смотрите скрин. Если нет загрузочного проекта, при перезагрузке ПЛК просто сбросится, настройки входа не применятся, работать ничего не будет.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 22.09.2022 в 09:09.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Поэтому и не работают входы, смотрите скрин. Если нет загрузочного проекта, при перезагрузке ПЛК просто сбросится, настройки входа не применятся, работать ничего не будет.
    Спасибо. Я после Вашего поста первым делом побежал создавать загрузочный проект и отображаться данные стали корректно. Только вот не смотря на заданные MinFV и MaxFV у меня на входе регистрируются значения от 0 до 20000. Программу несколько раз заново загружал в ПЛК, но масштабирования так и нет. В итоге поделил и округлил значение до нужных мне величин.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Junoka Посмотреть сообщение
    Спасибо. Я после Вашего поста первым делом побежал создавать загрузочный проект и отображаться данные стали корректно. Только вот не смотря на заданные MinFV и MaxFV у меня на входе регистрируются значения от 0 до 20000. Программу несколько раз заново загружал в ПЛК, но масштабирования так и нет. В итоге поделил и округлил значение до нужных мне величин.
    Вероятно надо в проекте нажать Очистить всё, Компилировать всё, потом сохранить проект и только потом создавать загрузочный проект.

  7. #7

    По умолчанию

    Обязательно ли в моей модификации ПЛК160-24.И-М все аналоговые выходы в Конфигурации ПЛК устанавливать режим работы на 4..20мА? Может ли это повлиять на работу ПЛК, вызвать зависания или перезагрузку?

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Junoka Посмотреть сообщение
    Обязательно ли в моей модификации ПЛК160-24.И-М все аналоговые выходы в Конфигурации ПЛК устанавливать режим работы на 4..20мА? Может ли это повлиять на работу ПЛК, вызвать зависания или перезагрузку?
    Отвечу на свой вопрос. Действительно на работу аналоговых входов и выходов влияет какой режим работы установлен у аналоговых выходов. Перестал выключаться ПЛК, аналоговые входы и выходы не зависают и масштабирование MinFV и MaxFV стало работать как надо. Получается, что для прибора с модификацией .И-М необходимо на все выходы устанавливать режим работы 4..20мА.

    Думаю такие вещи лучше прописывать в руководстве.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Junoka Посмотреть сообщение
    Отвечу на свой вопрос. Действительно на работу аналоговых входов и выходов влияет какой режим работы установлен у аналоговых выходов. Перестал выключаться ПЛК, аналоговые входы и выходы не зависают и масштабирование MinFV и MaxFV стало работать как надо. Получается, что для прибора с модификацией .И-М необходимо на все выходы устанавливать режим работы 4..20мА.

    Думаю такие вещи лучше прописывать в руководстве.
    Да уж, в ПЛК150-154 АМ, УМ, ИМ , просто были разные таргеты. В 160 по ходу заморачиваться не стали и сделали один, универсальный.

  10. #10

    По умолчанию

    Ребят, сори, если не по теме, нашел наиболее подходящую. Контроллер и среда те же самые. Контроллера под рукой нет, отлаживаю в симуляторе. Есть расходомер. Выход 4-20мА. Получаю расход воды в час (в кубических метрах). Верхняя граница 143, нижняя 0. Так вот, хочу получить текущий расход воды в минуту, но при делении получаю число типа 3.972222e-002, хотя желаю увидеть такое: 0,0397222222222222. Разумеется, нашел бы способ отбросить незначащие разряды, но как получить "правильный" вывод числа?

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 01.07.2022, 06:36
  2. Алгоритм работы аналогового входа ПЛК160
    от Емельянов Кирилл в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.10.2019, 08:26
  3. Неисправность аналогового входа PLC
    от Alex_PLC в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.06.2019, 10:05
  4. Опрос аналогового входа ПЛК160
    от Сема в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 21.11.2017, 14:12
  5. Настройки аналогового входа
    от mp3moto в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 25.09.2008, 09:24

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •