Добрый вечер!

Имеется ПЛК160-24.И-М. На два первых аналоговых входа данного ПЛК заводятся сигналы 4..20мА на первый вход и 0-10В на второй вход.

На первом входе предполагается подключение термопары, который пока что не в наличии. На второй вход приходит сигнал задания с потенциометра 0-10В. Масштабирование через конфигуратор от MinFV = 0 до MaxFV = 100.

При запуске программы на ПЛК на первом входе показывает значение 0. На втором входе приходят совсем непонятные значения. Если на клеммах второго аналогового входа 0В, то в Конфигураторе ПЛК отображается значение -2,65е+36. При 1,36 вольтах на клеммах значение становится 3,602. При 4,1 вольтах значение в конфигураторе 21,027. При дальнейшем увеличении напряжения на клеммах значение становится -1,063382е+37.

Потенциометр Bourns 10 оборотов 5 кОм, источник опорного напряжения 10В. Источник опорного напряжения подключается на "края" потенциометра, сигнал берется с "-" источника опорного напряжения и среднего вывода потенциометра. Пробовал подключать батарейку АА 1,5В при ней значение становится 5,037.

Сталкивался ли кто нибудь с такой проблемой?