Тема: Считывание данных с аналогового входа ПЛК160

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Junoka Посмотреть сообщение
    Обязательно ли в моей модификации ПЛК160-24.И-М все аналоговые выходы в Конфигурации ПЛК устанавливать режим работы на 4..20мА? Может ли это повлиять на работу ПЛК, вызвать зависания или перезагрузку?
    Отвечу на свой вопрос. Действительно на работу аналоговых входов и выходов влияет какой режим работы установлен у аналоговых выходов. Перестал выключаться ПЛК, аналоговые входы и выходы не зависают и масштабирование MinFV и MaxFV стало работать как надо. Получается, что для прибора с модификацией .И-М необходимо на все выходы устанавливать режим работы 4..20мА.

    Думаю такие вещи лучше прописывать в руководстве.

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Junoka Посмотреть сообщение
    Отвечу на свой вопрос. Действительно на работу аналоговых входов и выходов влияет какой режим работы установлен у аналоговых выходов. Перестал выключаться ПЛК, аналоговые входы и выходы не зависают и масштабирование MinFV и MaxFV стало работать как надо. Получается, что для прибора с модификацией .И-М необходимо на все выходы устанавливать режим работы 4..20мА.

    Думаю такие вещи лучше прописывать в руководстве.
    Да уж, в ПЛК150-154 АМ, УМ, ИМ , просто были разные таргеты. В 160 по ходу заморачиваться не стали и сделали один, универсальный.

  3. #13

    По умолчанию

    Ребят, сори, если не по теме, нашел наиболее подходящую. Контроллер и среда те же самые. Контроллера под рукой нет, отлаживаю в симуляторе. Есть расходомер. Выход 4-20мА. Получаю расход воды в час (в кубических метрах). Верхняя граница 143, нижняя 0. Так вот, хочу получить текущий расход воды в минуту, но при делении получаю число типа 3.972222e-002, хотя желаю увидеть такое: 0,0397222222222222. Разумеется, нашел бы способ отбросить незначащие разряды, но как получить "правильный" вывод числа?

  4. #14
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,290

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от nicolasomsk Посмотреть сообщение
    , но при делении получаю число типа 3.972222e-002, хотя желаю увидеть такое: 0,0397222222222222. Разумеется, нашел бы способ отбросить незначащие разряды, но как получить "правильный" вывод числа?
    Безымянный.png
    ............

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Junoka Посмотреть сообщение
    Получается, что для прибора с модификацией .И-М необходимо на все выходы устанавливать режим работы 4..20мА.

    Думаю такие вещи лучше прописывать в руководстве.
    Заинтересовал этот момент.
    В руководстве пользователя на ПЛК1хх [М02] в разделе 10.6.6 есть такое указание:

    "ВНИМАНИЕ
    Для корректной работы ПЛК160-х.У-М [М02] в конфигурации ПЛК следует указать режим
    работы всех аналоговых выходов как «напряжение 0…10 В» вне зависимости от их
    использования."

    Видимо, соответственно, это относится и к модификации ПЛК160-х.И-М [М02]
    Изображения Изображения

  6. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alex_NN Посмотреть сообщение
    Заинтересовал этот момент.
    В руководстве пользователя на ПЛК1хх [М02] в разделе 10.6.6 есть такое указание:

    "ВНИМАНИЕ
    Для корректной работы ПЛК160-х.У-М [М02] в конфигурации ПЛК следует указать режим
    работы всех аналоговых выходов как «напряжение 0…10 В» вне зависимости от их
    использования."

    Видимо, соответственно, это относится и к модификации ПЛК160-х.И-М [М02]
    Таргет универсальный для АМ, УМ и ИМ
    Если у вас ПЛК160-х.И-М [М02] то это токовые выходы, соответственно указываем 4-20 mA. Кстати 4-20 mA стоит по умолчанию.
    УМ это только выход напряжения 0-10 В. Поэтому и написано в инструкции ( сразу изменить)
    Для АМ указываем по необходимости, это универсальные выходы, работают как УМ и ИМ
    Последний раз редактировалось kondor3000; 30.12.2022 в 09:11.

  7. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Таргет универсальный для АМ, УМ и ИМ
    Если у вас ПЛК160-х.И-М [М02] то это токовые выходы, соответственно указываем 4-20 mA или 0-20 mA. Кстати 4-20 mA стоит по умолчанию.
    УМ это только выход напряжения 0-10 В. Поэтому и написано в инструкции ( сразу изменить)
    Для АМ указываем по необходимости, это универсальные выходы, работают как УМ и ИМ
    Тут ключевой момент, что все выходы у И и У ПЛК должны быть сконфигурированы одинаково "не зависимо от их использования". И 0-20 мА, кстати, у 160-го нет.
    Последний раз редактировалось Alex_NN; 30.12.2022 в 09:25.

  8. #18

    По умолчанию

    Спасибо большое за информацию. Точно такая же ситуация. Думал что уже контроллер неисправен.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 01.07.2022, 06:36
  2. Алгоритм работы аналогового входа ПЛК160
    от Емельянов Кирилл в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.10.2019, 08:26
  3. Неисправность аналогового входа PLC
    от Alex_PLC в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.06.2019, 10:05
  4. Опрос аналогового входа ПЛК160
    от Сема в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 21.11.2017, 14:12
  5. Настройки аналогового входа
    от mp3moto в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 25.09.2008, 09:24

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •