Как установить температуру регулирования для пид-регулятора на ТРМ 10А-Н-ТС-С минус 150 градусов? Там десятичная точка стоит и больше -99,9 не ставится.
Как установить температуру регулирования для пид-регулятора на ТРМ 10А-Н-ТС-С минус 150 градусов? Там десятичная точка стоит и больше -99,9 не ставится.
Какой тип датчика у вас используется?
Максим Крец
Компания ОВЕН
Руководитель направления “Контрольно-измерительные приборы”
skype: m.krets
e-mail: tech@owen.ru
Мы используем датчики типа ТСП-50П, а именно эчп-40.
Mnemonik, поскольку у Вас старый прибор, приведите пожалуйста, его полную маркировку, для большего понимания проблемы?
Привожу маркировку из Руководства по эксплуатации для данного прибора:
ТРМ 10А-Н-ТС-С:
1. Диапазон напряжения питания 187...242 В пер. тока част. 50 Гц
2. Настенного крепления
3. Тип входного устройства - ТС для приборов работающих с термопреобразователями сопротивления по НСХ 50М,100М,50П,100П
4. Тип встроенного выходного устройства ПИД-регулятора - семисторная оптопара.
Да, действительно в старых модификациях приборов ТРМ10 уставку для датчиков ТС нельзя сделать меньше -99.9 град. В приборах обновленной линейки ТРМ (производятся с марта 2008 года) десятичную точку можно убрать и предел уставки станет -999.
Максим Крец
Компания ОВЕН
Руководитель направления “Контрольно-измерительные приборы”
skype: m.krets
e-mail: tech@owen.ru
Спасибо за информацию!