Показано с 1 по 7 из 7

Тема: ТРМ 10А при минус 150

  1. #1

    По умолчанию ТРМ 10А при минус 150

    Как установить температуру регулирования для пид-регулятора на ТРМ 10А-Н-ТС-С минус 150 градусов? Там десятичная точка стоит и больше -99,9 не ставится.

  2. #2

    По умолчанию

    Какой тип датчика у вас используется?
    Максим Крец
    Компания ОВЕН
    Руководитель направления “Контрольно-измерительные приборы”

    skype: m.krets
    e-mail: tech@owen.ru

  3. #3

    По умолчанию

    Мы используем датчики типа ТСП-50П, а именно эчп-40.

  4. #4

    По умолчанию

    Mnemonik, поскольку у Вас старый прибор, приведите пожалуйста, его полную маркировку, для большего понимания проблемы?

  5. #5

    По умолчанию

    Привожу маркировку из Руководства по эксплуатации для данного прибора:
    ТРМ 10А-Н-ТС-С:
    1. Диапазон напряжения питания 187...242 В пер. тока част. 50 Гц
    2. Настенного крепления
    3. Тип входного устройства - ТС для приборов работающих с термопреобразователями сопротивления по НСХ 50М,100М,50П,100П
    4. Тип встроенного выходного устройства ПИД-регулятора - семисторная оптопара.

  6. #6

    По умолчанию

    Да, действительно в старых модификациях приборов ТРМ10 уставку для датчиков ТС нельзя сделать меньше -99.9 град. В приборах обновленной линейки ТРМ (производятся с марта 2008 года) десятичную точку можно убрать и предел уставки станет -999.
    Максим Крец
    Компания ОВЕН
    Руководитель направления “Контрольно-измерительные приборы”

    skype: m.krets
    e-mail: tech@owen.ru

  7. #7

    По умолчанию

    Спасибо за информацию!