Тема: Возможно ли успешное применение ПИД регулирования через модуль дискретных выходов?

  1. #31
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2019
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    654

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FPavel Посмотреть сообщение
    Но только мне не понравилось, что регулирование температурой через дискретные выходы модуля.
    Что в этом плохого?? Делаю именно так уже лет 10, все прекрасно работает, параметры ТП на входе вплоть до 150/70.

  2. #32
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2019
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    654

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FPavel Посмотреть сообщение
    Получается, что к одному ПЛК по RS-485 подключено, примерно, 10-15 модулей, т.е. при таком количестве модулей увеличивается длительности опроса модулей.
    На сколько увеличивается? На несколько мс? Это мелочи,

    Цитата Сообщение от FPavel Посмотреть сообщение
    Возможно ли успешное ПИД-регулирование для клапана с трёхпозиционным (больше-меньше-останов) управлением через модуль дискретных выходов?
    Может трюки в программе или конфигурации есть?
    Прекрасно работает,

  3. #33

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    А что такое ГА?
    ГазоАнализатор. А не "сигнализатор".

    Если газосигнализатор откажет и отсечёт газовый клапан

  4. #34

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от imaex Посмотреть сообщение
    ГазоАнализатор. А не "сигнализатор".
    Газоанализатор – это прибор для измерения концентрации газовых веществ в исследуемой смеси. Основной функцией такого приспособления является анализ свойств и состава газовых смесей.
    ............
    Газосигнализатор – это автоматический прибор для непрерывного контроля за состоянием воздуха в помещении, где имеется газ. В случае отклонения от нормы он сообщает об этом звуковой и визуальной сигнализацией.
    Газосигнализаторы широко используются на промышленных и бытовых объектах, где применяется газ. К ним можно отнести такие места:

    транспортные средства;
    топливо-сжигающие установки;
    автозаправки, СТО, АЗС;
    медицинские учреждения;
    химические предприятия;
    котельные;
    подземные шахты, колодцы и подвалы.

  5. #35

    По умолчанию

    Не википедию цитируете?

    Например

    https://chromdet.ru/tmp/2/42.pdf

    смотрим первый лист

  6. #36

  7. #37

    По умолчанию

    Да называёте как хотите - всё равно не мой профиль. Однако, я всё же достаточно давно с автоматизаций котельных связан и то, что у Вас "сигнализатор" написано - только сегодня заметил.

    Чтобы хоть чуть по теме: котельная при отказе ПЛК (если такой вообще имеется) должна продолжать работать. Пусть с ограниченным функционалом, но работать. Если же

    из органов ручного управления был только грибок Total stop
    , то такому разработчику гвоздь нужно забить. В голову. Независимо от национальности.

  8. #38

    По умолчанию

    По проекту:
    ПЛК210-04

    МЭ110-3М - 1 шт
    МВ110.8А - 4 шт
    МВ110.8АС - 4 шт
    МВ110.16Д / ДН - 7 шт

    МВ110.6У - 3 шт
    МВ110.8Р - 1 шт

    Датчики обычные термосопротивления и токовые преобразователи давления.

    Суммарная длина сегментов кабелей вряд ли превысит 100-150 м.
    Опыта недостаточно, поэтому снижаю скорость. У другого производителя сталкивался, когда панель на скорости 19200 делала запросы к ПЛК, а ПЛК отвечал только на каждый третий, т.е. не успевал обработать. С тех пор "на воду дую" - не поднимаю скорость выше.

    Про задвижку нет данных, только, что в проекте её привод 0,2 кВт и трёхфазный мотор.

  9. #39
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,290

    По умолчанию

    Сравнительно кратко и если сумеете выстроить запросы.
    Т.к. речь о 8Р, то обращатся к нему придется не чаще 2х раз в несколько секунд. При этом он должна иметь высший приоритет над всеми (кстати к тем 6У которые от 8А - тоже не чаще 2х раз в неск. секунд). Частота и приоритет не одно и тоже.
    Почему так редко ? Потому что 8А.
    Почему высший приоритет для 8Р ? Чтоб обеспечить минимальную дискретность интервалов (реально - 10..20мс)
    А достаточно 10-20мс ? А какое время ротации ? Если от 20..30 сек - да.
    А круче ли тут 6У ? А опять же - всё зависит от адекватности 8А инерционности объекта. Если 8А не адекватен, то в топке одинаково и 8Р и 6У. Если адекватен - то пофигу.

    Примерно про приоритетам.
    МЭ явно не комерческий учет - 2 запроса в секунду чтоб получить вообще всё и ничего не упустить )) И нужно ли так часто ?
    8А - см. на кол-во датчиков. 1 раз в 2...6 секунды вообще всё.
    8АС - не знаю конечной цели, если на "пасмотреть" - то можно пару-тройку раз в сек. Ну и всё как обычно. Интересней если кто-нить давление по ним рулит.
    6У - примерно также как и 8Р
    16Д - что на них не знаю. Если одинаково важное - друг за другом иногда пропуская тех кто выше и всегда когда захочет тот кто ниже). Вопрос - на них важное ?
    8Р - герой программы. При возникновении потребности всегда встает первым к проктологу. Но потребность будет не часто ))

    Вообщем вопрос пока в 210 плк и руках.
    Последний раз редактировалось Валенок; 21.09.2022 в 01:29.

  10. #40

    По умолчанию

    Спасибо!

    Реализация приоритета - это по таймеру для каждого модуля отправлять заявку в очередь запросов, сортировка запросов по приоритету, и опрос модулей по порядку из очереди?

    Список только для общекотельной автоматики.
    6У - в нескольких щитах задаёт уставку давления воды для ПЧВ насосов. Поэтому их приоритет записи - будет крайне низкий.

    До сих пор работал с ПЛК, у которых модуль ставится в кассету и обмен был по внутренним шинам, т.е. с моей стороны без усилий.

Страница 4 из 5 ПерваяПервая ... 2345 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Использование дискретных выходов ПЛК-110-24-60-К-М.
    от Denis2901 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.09.2021, 14:02
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 21.12.2017, 14:06
  3. СМИ-1 и модуль дискретных выходов
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 02.07.2014, 17:53
  4. использование дискретных выходов в плк 150
    от Александр Игоревич в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.05.2009, 22:39
  5. Модуль дискретных входов/выходов.
    от neutrino в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.11.2008, 14:03

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •